Тема: ModBus и ОВЕН-протокол на одном контроллере ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию ModBus и ОВЕН-протокол на одном контроллере ПЛК100

    Добрый день!

    Нужно сделать диспетчеризацию 4-х приточных вентсистем. Две из них управлются контроллером ОВЕН ТРМ133 (RS-485, только ОВЕН-протокол, без ModBus), две другие - контроллером REGIN CORRIGO E-15S (RS-485 ModBus RTU). В качестве Master-контроллера сети данных 4-х приточных вентсистем будет использоваться ПЛК100.

    Каким способом можно увязать ТРМ133 и CORRIGO с ПЛК100 (периодичность опроса нужна не ниже 1 раза в 30 секунд, желательно 1 раз в 10-15 секунд)?
    1) Одна сеть RS-485, ПЛК100 программно циклически переключается с ModBus на ОВЕН-протокол.
    2) К ПЛК100 по интерфейсу RS-485 по ModBus подключаются два Corrigo E-15S, а по интерфейсу RS-232 DEBUG-порт подключаются через АС-3М по протоколу ОВЕН два ТРМ133.
    3) Другие варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    А вариантов больше нет.
    Есть особенности реализации:
    1 случай. Берете библиотеки OwenNet и ModBus и сами создаете обмен с локальными регуляторами. Примеры использования есть.
    2 случай - просто нужен АС3-М...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    А также у ПЛК100 есть еще один RS232, не Debug

  4. #4

    По умолчанию

    Согласен - второй вариант я и предлагал через этот порт делать. Debug лучше на крайний случай оставлять...