проблема с адресацией входов/выходов
CoDeSys ругается на адреса в программе IX0.0, QX0.0 и т.п.
подозреваю, что надо их настроить или прописать где-то,
в хелпе слишком кратко описано конфигурирование.
В чём может быть проблема и где можно почитать про конфигурирование по подробнее?
П.С. я новичёк
-
Супер Модератор
Адреса не прописываются - адреса смотрятся, и с ними надо работать.
Открываете конфигуратор ПЛК (PLC Configuration). Открываете нужный Вам канал и видите адрес. С ним и работайте...
Алгоритм прописывания уже заложили наши программисты. Просто наслаждайтесь.