    имеется удаленный объект (водокачка). требуется дистанционно включить насос и получить подтверждение о его включении. смогу ли я управлять модемом пм01 с помощью сми1 на стороне диспетчера, получать сигнал через пм01 и плк1хх на стороне удаленного объекта, а потом в обратную сторону (к диспетчеру) отправлять сигнал состояния объекта для отображения на сми1? какие еще возможны варианты?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Сможете, НО:
    Схема должна быть такой:
    СМИ1-ПЛК-ПМ01===========ПМ01-МК110(или любой другой)
    Достаточно ОДНОГО ПЛК со стороны ДП.
    Алгоритм следующий:
    По команде оператора через СМИ1, ПЛК начинает дозвон на удаленный объект. На объекте стоит модем в режиме автоподъем трубки, после соединения управляющий сигнал с ПЛК приходит на модуль ввода-вывода. Продолжительности соединения должно хватать для получения обратной связи о включении.
    Если вам необходимо получать состояние объекта, то настройте на ПЛК периодический дозвон до объекта.
    Примеры работы ПЛК мастером-модем: http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=50
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    понятно, т.е. в принципе, сми тут и не нужен, достаточно только воспользоваться входами/выходами плк для пуска и подтверждения у оператора

  4. #4

    По умолчанию

    можно и так.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224