Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: МВА8

  1. #1

    Question МВА8

    Модуль на 8 входов. Стр 196 последнего каталога "характеристики измерит. датчиков"(в конце) -датчик положения задвижки резистивный до 900 Ом.
    Это как понимать-реостат на ИМ задвижки-подключение напрямую? А где сухой контакт описанный на стр.197? Возможно ли вообще несколько входов использовать дискретно? И если на полную воспользоваться схемой "сухой контакт" на стр.197, то получается входов 16 а не 8? и как это конфигурируется? Пожалуйста проясните ситуацию.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Вы все правильно прочитали. МВА8 работает и с датчиками положения и с сухими контактами. Если Вы все входы будете использовать для работы с сухими контактами, то сможете подключить 16 датчиков.
    Тип используемого датчика устанавливается с помощью конфигуратора для МВА8.
    Только необходимо помнить, что время измерения всех входов около 2-х секунд, поэтому быстрые дискретные датчики подключать на вход МВА8 нельзя.

  3. #3

    По умолчанию

    Возможно ли, при этом, объединить у каждой пары датчиков вход х-2? (для удобства и экономии монтажа)

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Возможно ли, при этом, объединить у каждой пары датчиков вход х-2? (для удобства и экономии монтажа)
    Общую клему можно объединить.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    МО, г.Балашиха
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    Доброго дня всем.

    Сорри, что вмешиваюсь в разговор. Андрей, несколько месяцев назад в приборах МВА8 мной была обнаружена проблема с сухими контактами (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1683), наличие которой фирма Овен в лице Кирилла подтвердила. Есть ли какие-то изменения по этому вопросу?

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Чекин Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.

    Сорри, что вмешиваюсь в разговор. Андрей, несколько месяцев назад в приборах МВА8 мной была обнаружена проблема с сухими контактами (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1683), наличие которой фирма Овен в лице Кирилла подтвердила. Есть ли какие-то изменения по этому вопросу?
    К сожалению, пока никаких изменений нет...

  7. #7

    По умолчанию

    Тоесть, дискретных входов все-таки 8 (работающих). А остальные 8(неработающих) в стадии доработки. Не плохо бы об этом упомянуть в каталоге- не у каждого есть возможность проверить прибор перед установкой, и даже ранее перед проэктированием объекта.

  8. #8

    По умолчанию

    Вмешаюсь в разговор. С моей точки зрения возможность подключения дискретных датчиков в МВА - вообще малонужная фунция.
    Посмотрите сами - скорость опраса низкая, подключить можно только кнопки, какие либо активные датчики - только переходник делать.
    Если вы хотите поставить 8 кнопок к МВА то может лучше купить МДВВ?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    ...возможность подключения дискретных датчиков в МВА - вообще малонужная фунция...
    +1.................

  10. #10

    По умолчанию

    скажите пожайлуста установлен мва 8 к нему подключены датчики тсм-3 шт и сухие контакты к отсальным. все работало, информацию выдовало по всем каналам, но в один день все каналы перестали выдовать информацию. с настойками в кофигураторе все нормально. когода запускаешь процесс по прибору видно что идет сбор информации от датчиков, но все равно параметры не показываются. скажите что могло произойти с прибором ???

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •