Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нужна помощь в програмировании ТРМ151-01

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь в програмировании ТРМ151-01

    Добрый день.
    Не серчайте и окажите помощь новичку п програмировании.
    У меня муфельная печь СНОЛ -30/1100 с прграматором ТРМ151-01.
    Програматор запрограмирован на один канал по графику:нагрев-выдержка;нагрев- выдержка;в в конце понижение температуры и ее поддержание.
    У меня проблема состоит в том, что при переходе с одного шага на другой програматор показывает ошибку, при ее сбросе програма выполняется дальше.
    Печь очень инерционная и про наборе температуры нагреватель отключается, а температура продолжает повышатся.
    Програмирую в ручном режиме.
    Второй вопрос: могу ли я подключить програматор к компьютеру через преобразаватель RS 485 на RS 232 для програмирования в конфигураторе( схему нашел в инете).
    Заранее Большое спасибо.

  2. #2

    Thumbs up

    Подключить ТРМ к ПК можно с помощью преобразователя - совершенно верно.
    Для того, чтобы посоветовать что делать - нужно знать код ошибки.
    Скорее всего 81. Видимо поставщик печки забыл отключить второй канал - самая распространенная ошибка.

  3. #3

    По умолчанию

    Код ошибки действительно 81, но как отключить второй к***** если в конфигурации ТРМ 151-01 етот параметр не редактируется.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Самый простой способ - это замкнуть контакты 12 и 13 на клеммнике и выставить код термопары на втором входе.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •