    По умолчанию проблема при включение Plc100r_l

    Столкнулся со следующей проблемой. Система PLC100R-L, MB110, панель ИП320. Панель «Master» RS232 , блок MB110 «Slave» RS485. Программа на языке SFC предусматривает отработку режима «Стоп» - условный переход к отработке нажатие соответствующей кнопки (нормально замкнутый контакт заведен на вход PLC100). При включение кнопка оценивается контроллером как нажатая, такое ощущение, что происходит запаздывание в опросе входов. В дальнейшей работе все нормально. Отключение панели - эффект пропадает. Панель применяется для индикации режимов и ввода одного параметра. Для связи с PLC используются 12 регистров. .

  2. #2

    По умолчанию

    1/ прошейте контроллер прошивкой, не менее 2.10.9.
    2. увеличте время цикла плк

  3. #3

    По умолчанию

    большое спасибо!