сау-мп и экм
не будет ли проблем в работе при таком сочетании: сау-мп алгоритм 11 + экм, нужно поддерживать давление воды в определённых границах?
-
сау-мп не поддерживает давление в определенных границах, поддерживает насос, а сау-мп лишь переключает на резервный в случае к примеру выхода из строя одного из насосов, что определяется по разрыву контакта экм при падении давления в системе.
для поддержания давления используются частотники пчв, например
-
это понятно,что насос, если насосы будут с частотными п., то переключение между ними я и на реле времени сделаю без всякого сау -мп. но насосы уже стоят и без частотных преобразователей.
-
значит сау-мп не подойдет.
-
помогите пожалуйста.собрал автоматику на откачку воды с кондуктометрическими зондами по схеме 16 алгоритма но датчик 3-его входа не срабатывает какие могут быть причины?
-
Неисправен вход, обрыв (высокое сопротивление) в цепи, низкая чувствительность входа, ...
-
на механическое замыкание он срабатывает значит неисправность входа исключено.а как настроить чуствительность не подскажите?
-
стр.10 Руководства по эксплуатации.
и останется связка датчик-линия связи