Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не меняется адрес на МВУ

  1. #1

    По умолчанию Не меняется адрес на МВУ

    Не меняется адрес на МВУ8. Как то однажды поставил на нем адрес 72 и теперь не могу изменить его конфигуратором. Изменения записывает, меняет сразу адрес в настройках программы, а в сетевых параметрах прибора, после этой процедуры, остается 72! В расширенном конфигураторе - тоже самое.
    И что интересно, иногда он откликается на адрес 16, причем некоторые параметры конфигурации не читает, но нараскоряку работает! Даже можно менять и читать состояние выходов.
    Может кто подскажет, что за болезнь?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Попробуйте открыть прибор и посмотреть на перемычки. Перечычка jp2. Должна быть снята.

  3. #3

    По умолчанию

    Да хоть снимай, хоть не снимай - тоже самое...

  4. #4

    По умолчанию

    И не забудьте после смены адреса сбросить питание или подать команду INIT

  5. #5

    По умолчанию

    Та же фигня с модулем МВ110-8ДФ. В настройках модуля стоит адрес 32, а подключиться к нему удаётся только по адресу 16, который был в заводских настройках, JP2 снята. Ставил снимал. Попробую перепрошить. Только не знаю как.
    Последний раз редактировалось MasterDarius; 20.04.2016 в 20:11.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Попробуйте кнопками лицевой панели установить адрес.
    Затем отключите питание прибора и подождите минуту.
    Адрес должен прописаться.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •