Показано с 1 по 2 из 2

Тема: обмен данными Opc-сервера с трм201

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.09.2010
    Адрес
    Орск
    Сообщений
    1

    По умолчанию обмен данными Opc-сервера с трм201

    Помогите, пожалуйста, настроить OPC-сервер для обмена данными с ТРМ201, осваиваю Modbus, выбрал этот прибор для экспериментов. Не получается получить данные. Конфигуратор для этого прибора работает.
    Имею:
    1. ТРМ201-Щ1-Р версия прошивки v02.0025.
    Настройки прибора:
    COMM
    bPS 9.6 //скорость обмена
    A.Len 8b //длина сетевого адреса
    Addr 1 //базовый адрес прибора
    rSdl 45мс // задержка ответа

    2. OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus
    Добавляю новый канал.
    Порт: COM3
    Преобразователь: автоматический
    Период опроса: 45 мс
    Скорость обмена: 9600
    Биты данных: 8
    Чётность: нет
    Стоповые биты: 1
    Добавляю прибор.
    Имя: ТРМ201
    Протокол: MODBUS-RTU
    Адрес: 1
    Задержка при опросе: 45 мс
    Перезапросы после ошибки: 5.
    Дальше хочу считать данные:
    PV- измеренная величина- 0x 0001- signed int16
    r.out – выходной сигнал – 0x 0004 - int16 – значения 0,1
    Напишите правильную конфигурацию этих переменных или поправьте в настройках выше указанных.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus
    Добавляю новый канал.
    Порт: COM3 (проверьте по диспетчеру устройство Windows)
    Преобразователь: автоматический
    Период опроса: 45 мс
    Скорость обмена: 9600
    Биты данных: 8
    Чётность: нет
    Стоповые биты: 2
    В ТРМ2хх ВЫБРАННЫЙ ПРОТОКОЛ ЖЕСТКО ПРИВЯЗАН К СЕТЕВЫМ НАСТРОЙКАМ ПОРТА - http://www.owen.ru/uploads/rie_trm201_826.pdf стр53


    Добавляю прибор.
    Имя: ТРМ201
    Протокол: MODBUS-RTU
    Адрес: 1
    Задержка при опросе: 45 мс
    Перезапросы после ошибки: 5.
    Дальше хочу считать данные:
    PV- измеренная величина- 0x 0001- signed int16
    r.out – выходной сигнал – 0x 0004 - int16 – значения 0,1
    Напишите правильную конфигурацию этих переменных или поправьте в настройках выше указанных.