Тема: ТРМ202 и ModBus ASCII

  1. #1

    По умолчанию ТРМ202 и ModBus ASCII

    Подключил ТРМ202 к Lectus OPC по ModBus RTU все работает нормально. Поменял протокол в приборе (со сборосом питания на всякий случай) и в Lectus. Данные идти не перестали но стали нечитабельными. Вот лог Lectus:

    Сначала идет обмен по ModBus RTU, потом запросы и абра-кадабра в ответ по ModBus ASCII.
    Может какие-то подводные камни есть?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Да, есть.
    Смотрите РЭ таблицу 6.2. (стр 60 в pdf-нике)

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо! привык уже, что на модулях ввода/вывода все стандартно и одинаково, что на эту табличку даже внимания не обратил. хорошо бы ее в краткую инструкцию по работе по 485 интерфейсу скопировать, чтоб в глаза бросалась. так как я не первый кто с этим столкнулся :-)