Тема: сделать насосную станцию

  1. #31

    По умолчанию

    и что не посоветуешь, только бы пр поставить

    а вообще именно этот чрп не лучший для повысительного насоса - в нем нет функции засыпания.

  2. #32
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    не нравятся мембранные аккумуляторы ,есть http://flow-tec.ru/production/item/39- Клапан защиты от гидроудара
    http://www.ua.all-biz.info/g500876/ -воздушные клапа
    Да и гидро удар,если что не путаю,возникает при резком закрытии арматуры ,что очень возможно на магистралях,а в доме -один открыл,другой закрыл...

  3. #33
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    и что не посоветуешь, только бы пр поставить

    а вообще именно этот чрп не лучший для повысительного насоса - в нем нет функции засыпания.
    Это наверно камень в мой огород.Человек хотел поставить САУ-ПР,поэтому и посоветовал равноценный вариант с ПР)но большим функционалом) и сделал проект.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2010 в 21:09.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это наверно камень в мой огород.Человек хотел поставить САУ-ПР,поэтому и посоветовал равноценный вариант с ПР)но большим функционалом) и сделал проект.
    Для того и задовался вопрос что бы выслушать советы и выбрать приемлемый вариант

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    н,а в доме -один открыл,другой закрыл...
    А что происходит когда по телику футбол заканчивается, и через минуту половина сливных бачков в доме срабатывает?

    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%...B4%D0%B0%D1%80
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.09.2010 в 21:51.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в том-то и дело, что пч на выходе не шим выдает, напряжение и частоту.
    к примеру при 5гц-10в, при 10гц-50в.
    разгон насоса от 30 и более секунд
    + защита двигателя.
    пч овен конечно для этой цели не вариант(нет спящего режима).
    ну не подайдет здесь пр.

  7. #37
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    про пч (что он выдает я в курсе) .пробовал ли кто включить насос через буст ,для увеличения времени разгона насоса,плавно меняя уставку от 70 до 100% в течении 5-10сек(или более) и какой способ предпочтительней фазовый или пачка периодов при этом?и почему пускатели подойдут ,а пр не подойдет?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2010 в 23:43.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    вместо пч можно плавные пускатели воткнуть. будет дешевле чем пч(не будет регулировки расхода и экономии электроэнергии). а вот гидроудар из за закрываемой задвижки не видел(процесс достаточно медленный). удар происходит при включении насоса и при остановке, при переходе на резерв. при мощном насосе обратные клапана выстреливают как из ружья. основная задача для гашения - плавно разогнать и плавно остановить насос, что прекрасно и выполняют софтстартеры.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    гидроудары именно при открывании обратного клапана есть, полнлстью убрать иногда никак не удается.
    устройство плавного пуска здесь не будет эффективно.
    разница в цене минимальна, а экономии не будет.
    в данном случае хотят добиться энергосбережения, а не уйти от гидроудара.
    посмотрите прайсы на софтстартеры и пч.
    разница в цене от 5до 30%.(на однотипную продукцию естественно)
    к примеру стояли у нас на скважинах "энерджисейверс" на 11квт
    стоили 16800. ломались раз в месяц.
    заменил на веспер е2-8300, брал по 19(у меня скидка 12%)
    при разнице в цене 2200, их сравнивать не корректно. примерно как плазму и ламповый рубин, года этак 1982 выпуска.
    у того же веспера цена на софтстартеры и пч отличается незначительно, а в некоторых случаях равна.(но у них как раз продукция одного технологического уровня)

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста по частотникам.
    у меня рядом с пч в одном шкафу контроллер плк-100. боюсь заглючит от помех, ставлю частотник с фильтром. а там оговорено ограничение -эмс фильтры могут применяться только при питании от сети типа Tn (соединение с нейтралью) и Tt (соединение с глухозаземленной нейтралью). у меня же по новым правилам - пятипроводка N- отделен от Pe, система Tn-s. как можно выйти из этой ситуации?