    Exclamation сделать насосную станцию

    есть 2 насоса по 1,1 кват основной и резервный на одну магистраль хвс, задача собрать щит управления насосами для поддержания давления в водопроводе хвс в пределах не ниже 3,7 и не выше 4,7. при выходе из строя 1-ого насоса вкл 2-ой насос. какой прибор овен посоветовать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    есть простой вариант на пр110.сформулируйте требования к насосной станции (тип датчиков давления,критерий неисправности насоса,нужно ли выравнивание моторесурсов насосов,параллельная работа при большом расходе).ваше тз,наш проект на пр. Сборка за Вами.Если устроит то Тз и вопросы в "областях применения ПР110"
    Последний раз редактировалось rovki; 12.09.2010 в 21:15.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    купите 2 пч и настройте пидрегуляторы на поддержание определенного давления.
    установите датчик пд100.
    при аварии 1-го насоса, пусть включается второй.
    пр110 не подойдет, так как не имеет аналоговых входов для измерения давления.
    тут много решений но в вашем случае, это самый простой и экономически выгодный способ.
    (можно с 1 пч+пр110)
    если подробнее, то в личку.
    Последний раз редактировалось lara197a; 12.09.2010 в 23:06.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    1купите 2 пч и настройте пидрегуляторы на поддержание определенного давления.
    установите датчик пд100.
    при аварии 1-го насоса, пусть включается второй.
    пр110 не подойдет, так как не имеет аналоговых входов для измерения давления.
    если подробнее, то в личку.
    .Речь шла о использовании реле давления типа http://www.jeelex.ru/catalog/rdm/ при применении ПР110,раз такой широкий диапазон был указан.Кроме того одними Пч сложно реализовать диагностику и выравнивание моторесурсов.Естественно от задачи зависит выбор средств.Разные задачи разная цена вопроса.

  5. #5

    По умолчанию

    строго говоря, если использовать пч с плк внутри, то более не нужно ничего, и иногда даже шкафа\щита.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 13.09.2010 в 07:24.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо за консультации. заказчик тсж ж/д 100 квартир, поэтому буджет ограничен, пч дорого будет, плк то же, рассматривали возможность применение сау-мп, но по алгоритму не определились вроде 11 алгоритм подходит и реле давления.

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    в целом, выбор сделан правильно.
    таких решений используется очень много. тем не менее, если говорить об экономии электроэнергии, то использование частотника самый оптимальный вариант.
    в любом случае, существующее решение вы сможете расширить до применения частотника.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо будем делать на сау-мп и реле давления, что касается экономии эл.энергии, то сейчас насос работает постоянно и день и ночь, так что экономия будет

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    все алгоритмы сау-мп реализуются на пр110 ,только пр имеет открытую систему программирования ,позволяет соорудить любую диагностику,имеет кучу входов ,для реализации различных режимов, и 4 релейных выхода для управления насосами и выдачи диагностики.к вечеру смотрите в областях применения ваш алгоритм работы(вариант).

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    для Sav -ваш проект готов(вариант) ,смотрите в областях применения ПР110.