Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблема с термапарой и трм-10

  1. #1

    По умолчанию проблема с термапарой и трм-10

    подключаю термопару тха-2088 новую. выставляю код 05. постоянно индицируется значение 24-23 градуса- встроенной термопары, якобы кз на датчике, но его нет-проверял.
    что за хрень?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    замыкание кабеля? особенно часто в точке подключения к прибору. а в принципе термопара и есть кз, тестером 1-2 ома.

  3. #3

    По умолчанию

    на термопаре нужно мерить миливольты а не сопротивление