Тема: переход с ип320 на сп270

  1. #1
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию переход с ип320 на сп270

    Здравствуйте. Можно ли перейти с ИП320 на СП 270 не меняя программу контроллера, настроив только конфигуратор панели. Пока к контроллеру ПЛК110 по rs485 сом1 подключена ИП320, панель мастер. В панели используются только индикаторы и алармы.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    да, конечно можно.
    необходимо изменить только проект для панели.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Спасибо, Андрей. Еще такой вопрос.Панель ИП320 может выдавать сигналы аварий только с одного контроллера, а панель сп270 может считывать аварийные сигналы с нескольких контроллеров?
    Последний раз редактировалось Ruffian; 08.09.2010 в 16:00.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    у сп270 нет как такового окна аварии. там есть сигнальные окна, появление которых привязано к биту плк. плк в этом случае может быть любой.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    ОК, значит сигнальные окна можно настроить на биты аварий ПЛК на все ПЛК в сети rs485(их у меня 7) и кол-во их не будет ограничено 16-ю, как в ИП-320

  6. #6
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    Smile

    Получил и установил новую панель. Все отлично работает. Возможности, конечно, у сп270 колоссальные( в сравнениии с ип320).Хотелось бы посоветовать разработчикам панели сп270 больше графики включить в библиотеку. Например, не хватает изображений норий, транспортеров(ленточных, скребковых, винтовых), нужен вход USB. Не помешала ба запасная защитная пленка на экран. Неплохо было бы положить в коробку кабеля для программирования и для подключения по rs485, а не самому паять.Думаю все это не слишком повлияет на стоимость, тем более, для пром.предприятия +500,1000р. - некритично, зато это придаст солидность фирме.

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    спасибо. учтем.