Показано с 1 по 4 из 4

Тема: мастер скада и трм200

  1. #1

    По умолчанию мастер скада и трм200

    подскажите как подключить трм200 к мастерскаде через ас4
    в конфигураторе овен комп прибор видит. в скаде орс установлен, виртуальный порт есть, но в режиме отладке в окне диагностика пишет нет связи. может дело в параметрах протокола овен, но при вводе в скаду они не сохраняются (в режиме отладки)

  2. #2

    По умолчанию

    я вот этой фразы не понял:
    Цитата Сообщение от сергей с.с. Посмотреть сообщение
    но при вводе в скаду они не сохраняются (в режиме отладки)
    вы имеете ввиду переменные Opc в дереве системы? так они и не должны сохранятся если связи нет.
    в большинстве случаев проблема в неправильном задании параметров связи или в настройке Opc не ставят галочку "автоматический преобразователь".
    и не забывайте закрывать программу конфигуратора и настройки Opc. если вы не закроете программу конфигуратора то порт будет занят и Opc не сможет установить связь
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию трм200 и скада

    всё так и делал нет результата

  4. #4

    По умолчанию трм200 и скада

    всём спасибо. разобрался. надо галочку "режим прослушивания линии отключать"