Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МДВВ и Scada. Проблема с подключением.

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию МДВВ и Scada. Проблема с подключением.

    Преобрели приборы для диспечеризации. Из них три модуля мдвв. Версия 1.09. Подключали по протоколу Овен к Masterscada. Так вот два модуля не видны. Один работает нормально. Модули подключали по одоному. То же самое. Через конфигуратор все работают нормально.В чем может быть дело. Да забыл уточнить. Рабочий модуль через конфигуратор запускается только через заводские настройки.

  2. #2

    По умолчанию

    Стандартно - надо проверить сетевые настройки. Адрес, скорость, бит, стоп-биты. Длина сетевого адрес - в данном случае нужно поставить 8 бит.
    Еще насколько помню в протоколе ОВЕН адреса должны идти с шагом 12.
    Важный момент - настройки модуля применяются после перезагрузки. То есть нужно закрыть конфигуратор, выключить питание, подождать и подать питание снова.
    Нужно еще проверить состояние перемычек, подробнее тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....oto=nextoldest
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    точно !!! питание не отключали. сейчас попробуем. спасибо за совет.