Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблема ввода значения в плк с панели

  1. #1

    По умолчанию проблема ввода значения в плк с панели

    Добрый день! Подключил ПЛК и СП 270, ПЛК- мастер. Написал проект, ввёл переменные в конфигурации ПЛК ( Modbus(slave) 2 byte ( temp2 AT %QW9.2.0: WORD). В проекте тоже фигурирует переменная temp2. Так вот, при запуске ПЛК и вводе значения, значение показывается в ПЛК ( в конфигурации ПЛК видно, что значение менятся в зависимости от ввода с панели), а вот в самомо проекте всегда 0 и ничего не происходит. Что может быть? Извините что немного непонятно объясняю- новичок-с!

  2. #2

    По умолчанию

    выороде сам разобрался. оказывается протсо переменные покороче обозвал и всё заработало!=) странно...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    переменные в конфигурации плк по умолчанию -глобальные и не требуют объявления. скорее всего объявили в проекте как локальную с таким же именем.