мсд100 и орс.
Здравствуйте. Заманчиво использовать МСД100 не только как архиватор, но и как транслятор значений, считанных с каналов и переданных в область OPC тегов для отображения текущих значений в SCADA, с помощью вашего MODBUS сервера. Этакий шлюз протоколов. Со стороны RS2 Owen8 Spy, а со стороны RS1 MODBUS RTU. К сожалению, в документации не нашёл номера этих регистров и каких либо указаний. Был бы признателен за примерчик.
-
без модераторов разобрался. функция Modbus 04, 1 канал - регистр 1 и т. д. возможно кому то понадобится.