Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: плк-63 больщое запаздывание измерений ацп

  1. #1

    По умолчанию плк-63 больщое запаздывание измерений ацп

    Измерять регулируемую величину необходимо 1раз / 0.5 сек

    Но в user manual для ПЛК 63, период опроса 8 входов составляет 3.2 сек.

    Используется только 1 аналоговый вход- остальные не надо опрашивать.

    Можно ли как- то увеличить частоту опроса аналогового входа 1 за счет игнорирования остальных? Или придется менять ПЛК?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    можно. скачиваете конф от трм148 и для входов меняете на нужном входе время опроса на 0.8 секунды на остальных 10.5 сек. быстрее не получится.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гайворонский а. в. Посмотреть сообщение
    а можно и ещё проще. ничего не скачивать и ничего не менять.остальные выходы просто не включаете, и будет скорость максимальна.
    как это "не включать"?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от малышев олег Посмотреть сообщение
    можно. скачиваете конф от трм148 и для входов меняете на нужном входе время опроса на 0.8 секунды на остальных 10.5 сек. быстрее не получится.
    по- подробнее для новичков можно?

    что откуда скачать, и куда/ как прошить?

    спасибо всем откликнувшимся, 0.8с м.б. тоже устроит.
    буду тестить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    установить во входе тип датчика "нет датчика".
    Спасибо.
    Попробую.

    Еще вопрос: Можно ли выполнять цикл программы по готовности результата преобразования с АЦП? (Лучше бы event или прерывание).

    Нужно, кроме всего, в ПЛК сделать ПИ регулятор.

    А выполнять цикл расчета управляющего воздействия имеет смысл только после получения нового значения с АЦП.

  6. #6
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    воспользуйтесь значением "время измерения". как только оно поменялось -- значит, произошло новое измерение. В дереве plc configuration.
    И еще вопрос. Насколько отсчет этого времени стабилен.
    Можно ли его использовать для расчета интегральной суммы ПИ регулятора.

    Нужно время в у. е. для расчета интегральной суиммы (dh * dt).
    Тогда можно упростить программу и выкинуть библиотеку sys_lib_time.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    достаточно ли указать "нет датчика", или ещё нужна перемычка на вход? если достаточно, то зачем вообще нужна перемычка?

    с уважением,
    к. лебедев

  9. #9

    По умолчанию

    Его и нужно использовать для расчета dt для регулятора. Соответственно библиотека syslibtime не нужна.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    справедливости ради отметим, что в прошивке meg'и версии ниже 0f это время бежит в 1.25 раз быстрее.
    В моем случае, это не важно - разовое изделие на 1 ПЛК.

    Поэтому программа НЕ будет установлена на несколько ПЛК с разными версиями прошивок ATMega.

    Нужно, было оптимально распределить нагрузку на мелко-контроллер ПЛК .

    Спасибо. Понял, как все сделать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •