Показано с 1 по 4 из 4

Тема: коды ошибок мсд-100

  1. #1

    Post коды ошибок мсд-100

    при архивировании данных (по разным причинам) возникают ошибки. Протокол Modbus RTU. Устройство МСД-100
    хотелось бы знать расшифровку кодов ошибок. Это соответствующие ошибки MODBUS RTU или же это другие коды ошибок ?
    а то загадочные "e1","e2" и т.д. ничего толкового сказать сами по себе не могут.
    Последний раз редактировалось eupsychian; 08.09.2010 в 16:41.

  2. #2

    По умолчанию

    расшифровка ошибок описана в руководстве на мсд-100.

  3. #3

    По умолчанию Бред

    Вы ошибаетесь!В руководстве ничего конкретного по этому поводу не сказано!Меня тоже эта тема очень интересует.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iXander Посмотреть сообщение
    Вы ошибаетесь!В руководстве ничего конкретного по этому поводу не сказано!Меня тоже эта тема очень интересует.
    Это правда, в инструкции от МСД-100 выпуска январь 2010 про значение ошибок в столбце Error файла *.csv ни слова... Хотя ошибки E0, E1, E2 описаны, но они для канала связи (смотри стр.18 п.4.2 руководства по эксплуатации). А вот в фале *.csv в столбце Error пишется номер солбца архива (номер канала архиватора) по какой "причине" произошла архивация. Например в столбце Error видим цифру 5. Значит архивная строка была записана по событию канала № 5. А значение Time указывает на архивацию по времени.