Показано с 1 по 9 из 9

Тема: конфиг. задач

  1. #1

    По умолчанию конфиг. задач

    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. В конфигураторе задач ПЛК 63 не могу выставить, чтобы PLC_PRG переходила в run момент появления питания. Почему-то отсутствует список системных событий,как в контроллерах других серий, - не из чего выбрать. Это-особенность ПЛК 63 или всё-таки есть способ активизировать системные события.

  2. #2

    По умолчанию

    это особенность плк63. обработка системных событий требует большего количества памяти, а ее на плк63 не так уж много... да и в плк63, в отличие от плк1хх, нет аккумулятора, поддерживающего работу контроллера в момент пропадания питания.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    А не подскажите, как тогда програмно реализовать, чтобы ПЛК переходил в режим run? Возможно-ли это?

  4. #4

    По умолчанию

    уточните - а что при включении питания прибор не запускает Plc_prg или ваш набор задач?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5

    По умолчанию

    При изменении программы и последующей её загрузки необходимо входить Онлайн-> Старт. Т.е. необходимо осуществить первоначальный запуск. Потом проблем нет, выключил-включил -он сразу переходит в run.
    Но вот если, в случае каких-то изменений конфигурации с клавиатуры без CoDEsys. Как его можно сразу запустить в рабочий режим? Перезагрузив?

    И ещё вопрос . Организовал своё небольшое меню: При отображении соответствующего экрана (экраны перебираются кнопками вверх-вниз) и одновременным нажатием кнопки контроллер начинает выполнять соответствующую программу. Так вот, если я использую для этого кнопку ВВОД и случайно передержу её, то начинает отображаться его родное МЕНЮ. Приходится потом нажимать ВЫХОД, чтобы перейти в рабочий режим отображения.Несколько неудобно. С другими кнопками такого не происходит. Есть ли какая-нибудь возможность отредактировать длительность нажатия этой кнопки до 2-3 секунд? Что б не быть помехой моему меню...

  6. #6

    По умолчанию

    Но вот если, в случае каких-то изменений конфигурации с клавиатуры без CoDEsys. Как его можно сразу запустить в рабочий режим? - так при редактировании параметров ПЛК НЕ останавливается. Зачем его запускать?

  7. #7

    По умолчанию

    ок. а как со второй частью вопроса? насчёт меню...

  8. #8

    По умолчанию

    для этого используйте монопольный (user_mode) режим. там можете нажимать на любые клавиши любое время, кроме одной комбинации клавиш для выхода из него.

  9. #9

    По умолчанию

    ок. спасибо!!!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •