Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как заменить щит управления пожарными насосами?

  1. #1

    По умолчанию Как заменить щит управления пожарными насосами?

    Можно ли заменить ПЛК щит пожарных насосов, реализующий функцию местного и дистанционного управления. Дистанционное управление первого насоса по пожарным кнопкам на этажах. Второй насос срабатывает если первый не создает необходимого давления. Одновременно с включением первого насоса необходимо подать 220 на открытие задвижки с электроприводом на вводе водопровода и сигнал на пульт сигнализации пожарной. Желательна возможность перехода на аварийное питание ПЛК. Если можно заменить, скиньте пожалуйста схему и спецификацию.

  2. #2

    По умолчанию

    Забыл указать адрес: naladka@tut.by

  3. #3

    По умолчанию

    1) ПЛК100-24.P-L 1 шт.
    2) БП15-Д2 1 шт.
    3) Источник бесперебойного питания (обычный как на компы) 1 шт.
    4) + ваши кнопки, реле, провода и лампы :-)

    P. S. Правда можно ПЛК100 сразу взять на 220 В, но снизит надёжность системы. Цены есть тат на сайте. Хотя это все можно сделать и на релюхах :-) если не надо отправлять SMS и тд. и тп.

  4. #4

    Thumbs up

    Задача, прям как у нас на семинаре по CoDeSys
    Могу выслать

  5. #5

    По умолчанию

    Андрей Николаев, пожалуйста, по замене щита пожарных насосов скиньте информацию на naladka@tut.by

  6. #6

    По умолчанию

    Обрисуйте задачу более конкретно, с указанием ИМ и всего остального и пришлите на plc@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •