Тема: подключение сп 270 к плк 150 ул

  1. #1

    По умолчанию подключение сп 270 к плк 150 ул

    если у кого-нибудь есть готовый пример, скиньте плизз, а то всё никак не получается настроить связь. пойдёт абсолютно любой пример, дальше уже исходя из него буду разбираться! огромное спасибо заранее!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    на форуме есть раздел примеры и полезности
    все там

  3. #3

    По умолчанию

    Я скачал пример ПЛК+МВА8+СП270, посмотрел, возникло 2 вопроса:

    1) Всё работает только по рс485 ( если в программе вручную заменить в Modbus (Slave) rs232 на rs485). Со стандартными настройками у меня не заработало.

    2) Мне сказали что ПЛК 150 нельзя связать с панелью по rs232, а только по 485- где правда? И если я пытаюсь по rs485 подключить и МВА, (Modbus Master), то связь с панелью пропадает, использовал в качестве примера эту программу:

    пример совместной работы сп270, плк и мва8

    --------------------------------------------------------------------------------

    1) эмуляция работы трм1
    2) опрос входа мва (получение температуры)
    3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
    4) передача данных на панель для отображения температуры
    5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
    6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
    7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства

    TRM1 model3.rar
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=5


    Может я где-то туплю? Подключаю панель к прибору посредством кабеля ( в комплекте с ПЛК шел, на одном конце- com- мама, на другом - rg16)

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) Если вы поменяли в настройках ПЛК интерфейс связи с панелью, то вы должны:
    а) Поменять физически интерфейс на 485 (схема распайки порта панели в РЭ)
    б) Удалить другие программные модули сидящие на этом интерфейсе - Modbus(Master) для опроса МВА8.

    2) Подключить панель по Debug RS232 можно! Распайка кабеля связи есть как в РЭ на панель, так и в РЭ ПЛК. У нас в продукции это кабель КС2.
    Есть одна особенность работы с Debug - нельзя без перезагрузки менять кабель программирования на кабель связи. Перезагрузка подразумевает предварительное создание загрузочного проекта.