подключение 2-х сау-м6 к электродам
здравствуйте.
мне необходимо подключить к уже установленному сау-м6 к его электродам второй сау-м6. (брать сигналы с релюшек существующего сау-м6 нельзя - уже заняты, подключить доп. реле к выходам сау-м6 тоже нельзя - шкаф в котором установлен сау-м6 чужой).
возможно ли это сделать? не будут ли сау-м6 мешать друг другу?
заранее благодарен за ответы.
-
можете попробовать, только в добавляемом сау снимите все джамперы чувствительности.
И еще желательно запитаться от тойже фазы что и уже работающий, а также L и N также подключить.
P.s. если что, я не представитель овена. просто мимо проходил.
Последний раз редактировалось pt200; 12.09.2010 в 17:38.
-
такое подключение возможно.
главное запитывать от одной фазы, а остальное настроите по ходу...
-
всем спасибо!
проверил. только почему-то для нормальной работы ко второму сау-м6 требуется последовательно в цепи к которым подсоединяются электроды вешать дополнительные резисторы (15 ком). работает.