Показано с 1 по 6 из 6

Тема: В МВА8 неправильно показывает

  1. #1

    По умолчанию В МВА8 неправильно показывает

    В МВА8 неправильно показывает температуру, при подключении датчика ДТС3005-РТ1000.В2, Показывает 17,7градуса ,а комнатный градусник показывает температуру в комнате 24град, кто подскажит,что в данной ситуации делать, нужно ли производить юстировку мва8.
    заранее благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно сдвинуть характеристику датчика на 6,3 град С. Это параметр in.SH. Но для начала проверьте, правильно ли выставлен тип датчика по этому каналу, т.е ТСП 1000П (Pt1000) W100=1.385. Какое у Вас расстояние от датчика до прибора? Провод экранированный?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    да провод экранированный, и именно в мва8 поставлен датчик ТСП 1000П (Pt1000) W100=1.385. ,растояние от мва8 до датчика 1м экранниров провода.До установки датчиков в теплицу, я решил их проверить и столкнулся с такой ситуацией

  4. #4

    По умолчанию

    Я бы для начала проверил и датчик и термометр, например поместив и то и другое в тающий лед, ну и если термометр выдержит, то в кипящую воду, а далее можно будет сделать вывод о неисправности то ли датчика то ли МВА, а может просто сделать сдвиг, как рекомндовала Зоя. Насколько я понимаю очень высокой точности измерения в теплице не надо.

  5. #5

    По умолчанию

    эксперемент проводил в бакал наливал тёплую воду, и разница была на 8градусов

  6. #6

    Post Привет Серёга.

    Цитата Сообщение от koval.sergei Посмотреть сообщение
    В МВА8 неправильно показывает температуру, при подключении датчика ДТС3005-РТ1000.В2, Показывает 17,7градуса ,а комнатный градусник показывает температуру в комнате 24град, кто подскажит,что в данной ситуации делать, нужно ли производить юстировку мва8.
    заранее благодарен.
    Для начала надо определится что плохо работает датчик или МВА8.

    1) Проверить МВА8 можно магазином сопротивлений или просто резистором (в твоем случае например МЛТ на 1000 Ом), подключить на вход МВА8 и сразу всё станет понятно :-) Причем изменение на 10 градусов приведет к изменению сопротивления датчика на примерно на 40 Ом.
    2) А датчик можно тестором померить и сравнить с градуеровочной таблицей (или с таким же датчиком :-)
    Удачи!