Показано с 1 по 6 из 6

Тема: БУСТ вместо магнитного пускателя

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question БУСТ вместо магнитного пускателя

    Имеется отопительный котел, построенный так: котел, внутрь заведен датчик от термореле, реле нормальнозамкнутое, далее магнитный пускатель и ТЭН на 6 кВт. Я хочу заменить ПМ на БУСТ+симистор по двум причинам: увеличение срока службы и плавный выход на полную мощность.
    Прошу оценить, правильно ли я понимаю схему включения БУСТа.
    Проблема регулирования мощности не стоит, этим занимается термореле.Контроль тока, блокировка не интересует.
    И пара вопросов по данной схеме.
    1. Если поставить перемычку на контакты 13-14 и резистор 10 кОм на контакты 14-16, то система будет плавно (5 сек) выходить на полную (100 %) мощность?
    2. Какой метод управления - фазовый или полупериодный - лучше подходит в данном конкретном случае для переходного процесса?
    3. Если вместо БУСТа поставить просто реле+резистор 500 Ом, то форма импульсов будет не синусоидальная и, соответственно, появятся помехи? Просто я нигде не могу найти ответ на этот вопрос.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БУСТ_симистор1.jpg 
Просмотров:	1057 
Размер:	10.5 Кб 
ID:	199  

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •