околу двух месяцев разрабатывал и налаживал программу для плк150. подошло время к сборке шкафа управления и установке контроллера. при окончательной наладке решил ввести контроль за ошибками аналоговых датчиков (4...20ма). для чего сначала разорвал цепь датчика, затем замкнул. одновременно смотрел за генерируемыми ошибками, согласно документации. после замыкания датчика 4...20ма (вход 1) пропали сигналы со всех датчиков и появился небольшой запах из контроллера. напряжение питания датчика 24в. ситуация вполне штатная и каждый прибор должен быть от неё защищен (по документации он защищен), но результат оказался совсем не штатный...
после разборки плк150 выяснилось, что у него один ацп на все каналы, и много мультиплексоров. я полагаю, что сгорел ацп, но я не нарушал условий ипользования аналоговых входов.