  1. #501

    По умолчанию

    Делал ли кто-нибудь кнопку с подтверждением?
    Есть желание сделать кнопку включения режима "пожар" на экране и естественно, нужно избежать случайных нажатий, но не создавая дополнительных сложностей для включения
    Самый простой вариант, конечно, сделать окно подтверждения, которое вызывается кнопкой, а само действие запуска режима выполняется только по нажатии кнопки в окне, но он не слишком элегантен.

  2. #502

    По умолчанию

    Есть вопросец)))

    У меня ПЛК100 + МВ110 + МУ110 и надо подключить СП270. ПЛК100 с МВ110 и МУ110 подключены по 485 интерфейсу и работают по протоколу ОВЕН (ПЛК100 мастер). Вопрос - СП270 для работы с ПЛК100 надо делать мастером, а ПЛК100 в слэйв. Как тогда подключить СП270 к ПЛК? На тот же интерфейс или на RS232? Уживутся ли ОВЕН мастер с MODBUS slave в ПЛК?

  3. #503
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Делал ли кто-нибудь кнопку с подтверждением?
    Есть желание сделать кнопку включения режима "пожар" на экране и естественно, нужно избежать случайных нажатий, но не создавая дополнительных сложностей для включения
    Самый простой вариант, конечно, сделать окно подтверждения, которое вызывается кнопкой, а само действие запуска режима выполняется только по нажатии кнопки в окне, но он не слишком элегантен.
    Что значит кнопка с подтверждением, как Вы планируете подтверждать действие.
    Чем не подходит окно с подтверждением действия?
    Захват-1.png--->Захват-2.png--->Захват-4.png--->Захват-5.png

    Здесь я использую сигнальное окно.
    Захват-6.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2014 в 17:05.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #504
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Есть вопросец)))

    У меня ПЛК100 + МВ110 + МУ110 и надо подключить СП270. ПЛК100 с МВ110 и МУ110 подключены по 485 интерфейсу и работают по протоколу ОВЕН (ПЛК100 мастер). Вопрос - СП270 для работы с ПЛК100 надо делать мастером, а ПЛК100 в слэйв. Как тогда подключить СП270 к ПЛК? На тот же интерфейс или на RS232? Уживутся ли ОВЕН мастер с MODBUS slave в ПЛК?
    Все нормально уживется если панель подключать к порту ПЛК RS232. Порты ведь будут разные.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #505

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Что значит кнопка с подтверждением, как Вы планируете подтверждать действие.
    Чем не подходит окно с подтверждением действия?
    Захват-1.png--->Захват-2.png--->Захват-4.png--->Захват-5.png

    Здесь я использую сигнальное окно.
    Захват-6.png
    Можно узнать почему именно сигнальное окно?

    Вариант с таким подтверждением я и имел в виду
    Но он слишком примитивен и, подозреваю, ближе к компьютерному интерфейсу, что для рабочих может быть не совсем понятно
    Я себе представлял в виде реализации аналога выключателя с крышкой, вроде такого:
    khra4gmbas.jpg

  6. #506

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Все нормально уживется если панель подключать к порту ПЛК RS232. Порты ведь будут разные.
    А на один, значит, никак?
    А как указать по какому интерфейсу какой протокол?


    Ещё вопросец - как в панель передать отрицательное число (температура, например). Вообще, в панель можно залить программу?

    И сколько регистров в панельке? А то у меня набирается что-то порядка 30))) Адресов хватит?
    Последний раз редактировалось parovoZZ; 12.09.2014 в 19:32.

  7. #507

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Можно узнать почему именно сигнальное окно?

    Вариант с таким подтверждением я и имел в виду
    Но он слишком примитивен и, подозреваю, ближе к компьютерному интерфейсу, что для рабочих может быть не совсем понятно
    Я себе представлял в виде реализации аналога выключателя с крышкой, вроде такого:
    khra4gmbas.jpg
    В общем, нарисовал что-то
    Возможно, кому-нибудь пригодится
    У кнопки три состояния: норма, снята блокировка, сработала. Снятие блокировки и включение по нажатию. Выключение не поддерживается. Если снять блокировку и ничего не делать, через определённое время (1 регистр, х0.1с) кнопка снова заблокируется, при этом виден исчезающий прогрессбар.
    Используется PSB3 для отсчёта времени, бит блокировки, бит состояния вкл/выкл режим пожара, бит установки состояния, бит оповещения и регистр времени задержки блокировки
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Fire1.PNG (669 байт, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png Fire2.PNG (733 байт, Просмотров: 3)
    • Тип файла: png Fire3.PNG (559 байт, Просмотров: 4)
    Вложения Вложения

  8. #508

    По умолчанию

    А ещё вопрос - есть битовый регистр. Как из панели подобраться к каждому из битов в регистре??? Даже в битовой кнопке есть только адрес регистра.

  9. #509
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    А ещё вопрос - есть битовый регистр. Как из панели подобраться к каждому из битов в регистре??? Даже в битовой кнопке есть только адрес регистра.
    Начните с изучения протокола ModBus.
    Маленький ликбез http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124358
    в этой же теме конкретно про кнопку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post124349
    И конечно изучите распределение соответствие регистров в конфигурации ПЛК адресам регистров ModBus
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #510

    По умолчанию

    Возможно ли выполнять какое-либо действие при включении заставки?
    Хочу осуществлять выход с запароленного экрана.

Страница 51 из 94 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •