Показано с 1 по 10 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли сделать элемент "цифровой ввод" невидимым или сделать так, чтобы после ввода задания число на этом элементе изменялось при изменении задания другим способом?
    Зачем невидимый ввод, я не понял. Куда тогда пальцем тыкать
    Но если очень хочется, то можно


    Делайте цвет текста = цвету экрана
    Захват-1.png Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 08.07.2015 в 19:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg