    Lightbulb тематические вопросы по СП270: Работа с историческим графиком

    Выкладываю инструкцию по созданию исторического графика, там отражены важные аспекты при работе с ним.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 11.02.2011 в 11:56.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #32

    По умолчанию

    Всем доброй ночи. Проблема с панелью. Не удаётся связаться с ПК. Распиновка кабеля как по схеме. 5 и 7 напрямую, а 3 и 2 вперекрёст. На ПК отсутствует разъём СОМ порта, поэтому попробовал через преобразователь 232 то USB. Пишет ошибку таймаута. Хотя какой-то процент загрузится успевает. И ещё панель зависла. Выключал её и всё равно окно загрузки появляется и ни на какие нажатия не реагирует...???

  3. #33

    По умолчанию

    Проверь уровень сигнала +10В -10В после преобразователя USB COM тоже беда была пока повторитель на МАХ 232 не сделал. Болезнь большинства преобразователей занижен выходной уровень сигнала.

  4. #34

    По умолчанию

    to Safron
    2) Произведите принудительную загрузку проекта в панель - при загрузке со стороны порта "Download" панели замкнуть 5-8 ноги.
    1) Для загрузки через преобразователь USB - проверьте установку драйвера и отключите безопасность Windows.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #35

    По умолчанию

    Спасибо за советы. Попробую их.

  6. #36

    По умолчанию

    Здравствуйте! Интересует описание передачи реального времени с панели СП270 в ПЛК. Пример посмотрел.
    Задача стоит следующим образом:
    Есть время и дата когда мне надо поставить бит в True? Как это сделать проще? Думаю, что разлаживание в конкретные цифры мне не надо. Интересует сравнить между собой эти числа. В примере передаются 16 бит в word с адрессов QW9.1.0 - QW9.7.0 Это всегда адреса с временем реальным? В каких ячейках можно брать дату и время постоянно?

  7. #37

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, возможно ли средствами голой панели как-то решить следующую задачу:
    Есть динамический рисунок. С помощью кнопки значение регистра, в котором хранится номер кадра рисунка нормально изменяется, рисунок меняется, всё хорошо. Хотелось бы сделать это в автоматическом режиме, то есть секунды 3-4 показывать заполняющийся скроллбар. Привязал к значению секунд встроенных часов. Всё снова хорошо, согласно секундам от 0 до 9 меняются рисунки, но при других значениях секунд, от 10 до 59 рисунок, естественно, не виден. А можно ли как-то настроить, скажем, чтобы рисунок один раз пробегал все фазы, дальше останавливался на последней, и внизу становилась бы видна кнопка? Чувствую, что нельзя, но может всё же как-то можно?
    P.S. Почему в руководстве пользователя не описано реальное отображение часов на выбранные регистры? Только опытным путём удалось установить, что если в настройках -> часы поставить галочку "передавать время", то в регистре (например, PSW 402) будет лежать год, в следующем (403) - месяц... в 407 - секунды. Причём для правильного отображения необходимо выставить Вид -> Формат -> Hex. Или где-то всё это описано?
    P.P.S Если попробовать в свойствах текстового дисплея открыть закладку Вид, программа выдаёт ошибку (скрин ниже). Причём каждый раз, и именно в этом месте. Мелочь, но это ведь можно устранить? Версия конфигуратора 2.82
    Спасибо!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg bag.jpg (51.7 Кб, Просмотров: 105)

  8. #38

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. С временем разобрался. Теперь всплыла следующая проблема:
    Исходные данные:
    1. ПЛК100+СП270(Master)+МВА+МВА
    2.Соединение rs485 шлейфом от master к остальным БЕЗ ТЕРМИНАТОРОВ, длинна всей линии 1м
    3. В проекте СП270 на каждом экране опрашивается и перепосылается в ПЛК 3 регистра с температурой.
    4. Плюс время в количестве 7 регистров посылается в ПЛК
    5. Скорость 115тыс
    Проблема:
    ТОРМОЗИТ панель. Скорость обновления экрана или реакции на нажатие 3 сек
    Вопрос:
    1. Нужны ли ТЕРМИНАТОРЫ?
    2. Что поменять для быстроты работы?

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shamray Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    1. Нужны ли ТЕРМИНАТОРЫ?
    2. Что поменять для быстроты работы?
    Ответ:
    1. Проблема не в этом, их рекомендуют устанавливать при длине свыше 100м.
    2. В мастере(ПЛК) в параметре UniversalModbusDevice для каждого прибора (у вас их 3) увеличить "PollingTime" до 200мс.
    +
    Уменьшить обмен с модулями путем работы через UniversalModbusDevice, а не предустановленный "OWEN MVA" опрашивая нужные параметры, а не все.
    ++
    Панель, как Master на другой интерфейс. Чтобы опрашивались параметры только текущего экрана.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  10. #40

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ. Буду пробовать.

Страница 4 из 94 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •