Выкладываю инструкцию по созданию исторического графика, там отражены важные аспекты при работе с ним.
Выкладываю инструкцию по созданию исторического графика, там отражены важные аспекты при работе с ним.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 11.02.2011 в 11:56.
Всем доброй ночи. Проблема с панелью. Не удаётся связаться с ПК. Распиновка кабеля как по схеме. 5 и 7 напрямую, а 3 и 2 вперекрёст. На ПК отсутствует разъём СОМ порта, поэтому попробовал через преобразователь 232 то USB. Пишет ошибку таймаута. Хотя какой-то процент загрузится успевает. И ещё панель зависла. Выключал её и всё равно окно загрузки появляется и ни на какие нажатия не реагирует...???
Проверь уровень сигнала +10В -10В после преобразователя USB COM тоже беда была пока повторитель на МАХ 232 не сделал. Болезнь большинства преобразователей занижен выходной уровень сигнала.
to Safron
2) Произведите принудительную загрузку проекта в панель - при загрузке со стороны порта "Download" панели замкнуть 5-8 ноги.
1) Для загрузки через преобразователь USB - проверьте установку драйвера и отключите безопасность Windows.
Спасибо за советы. Попробую их.
Здравствуйте! Интересует описание передачи реального времени с панели СП270 в ПЛК. Пример посмотрел.
Задача стоит следующим образом:
Есть время и дата когда мне надо поставить бит в True? Как это сделать проще? Думаю, что разлаживание в конкретные цифры мне не надо. Интересует сравнить между собой эти числа. В примере передаются 16 бит в word с адрессов QW9.1.0 - QW9.7.0 Это всегда адреса с временем реальным? В каких ячейках можно брать дату и время постоянно?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможно ли средствами голой панели как-то решить следующую задачу:
Есть динамический рисунок. С помощью кнопки значение регистра, в котором хранится номер кадра рисунка нормально изменяется, рисунок меняется, всё хорошо. Хотелось бы сделать это в автоматическом режиме, то есть секунды 3-4 показывать заполняющийся скроллбар. Привязал к значению секунд встроенных часов. Всё снова хорошо, согласно секундам от 0 до 9 меняются рисунки, но при других значениях секунд, от 10 до 59 рисунок, естественно, не виден. А можно ли как-то настроить, скажем, чтобы рисунок один раз пробегал все фазы, дальше останавливался на последней, и внизу становилась бы видна кнопка? Чувствую, что нельзя, но может всё же как-то можно?
P.S. Почему в руководстве пользователя не описано реальное отображение часов на выбранные регистры? Только опытным путём удалось установить, что если в настройках -> часы поставить галочку "передавать время", то в регистре (например, PSW 402) будет лежать год, в следующем (403) - месяц... в 407 - секунды. Причём для правильного отображения необходимо выставить Вид -> Формат -> Hex. Или где-то всё это описано?
P.P.S Если попробовать в свойствах текстового дисплея открыть закладку Вид, программа выдаёт ошибку (скрин ниже). Причём каждый раз, и именно в этом месте. Мелочь, но это ведь можно устранить? Версия конфигуратора 2.82
Спасибо!
Спасибо за помощь. С временем разобрался. Теперь всплыла следующая проблема:
Исходные данные:
1. ПЛК100+СП270(Master)+МВА+МВА
2.Соединение rs485 шлейфом от master к остальным БЕЗ ТЕРМИНАТОРОВ, длинна всей линии 1м
3. В проекте СП270 на каждом экране опрашивается и перепосылается в ПЛК 3 регистра с температурой.
4. Плюс время в количестве 7 регистров посылается в ПЛК
5. Скорость 115тыс
Проблема:
ТОРМОЗИТ панель. Скорость обновления экрана или реакции на нажатие 3 сек
Вопрос:
1. Нужны ли ТЕРМИНАТОРЫ?
2. Что поменять для быстроты работы?
Ответ:
1. Проблема не в этом, их рекомендуют устанавливать при длине свыше 100м.
2. В мастере(ПЛК) в параметре UniversalModbusDevice для каждого прибора (у вас их 3) увеличить "PollingTime" до 200мс.
+
Уменьшить обмен с модулями путем работы через UniversalModbusDevice, а не предустановленный "OWEN MVA" опрашивая нужные параметры, а не все.
++
Панель, как Master на другой интерфейс. Чтобы опрашивались параметры только текущего экрана.