Страница 93 из 94 ПерваяПервая ... 438391929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #921
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Адрес вашего первого REAL - 2 (а не 0, как настроено сейчас), второго - 4 и т.д.
    Если будут "странные" значения, то в настройках порта поставьте (или уберите, если стоит) галочку Поменять WORD.

  2. #922
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Те же яйца, только в профиль...
    Вид вроде правильно выбран.
    3333333.jpg
    Последний раз редактировалось npu3pak; 08.04.2017 в 23:00.

  3. #923
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Те же яйца, только в профиль...
    Вид вроде правильно выбран.
    3333333.jpg
    Чтобы яйца поменялись.
    В слейве ПЛК д.б не 2 byte
    Захват-1.png

    А Float
    Захват-2.png

    Ну и в настройках порта панели ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить "Поменять WORD"

    ЗЫ.
    Про адреса регистров для дисплеев см. ответ Евгения Кислова.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2017 в 01:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #924
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Ух ты, заработало. Флот я пробовал НО не ставил поменять ВОРД. Единственное я не понял почему адрес начался с 2!? А за подсказку огромное спасибо!!!

  5. #925
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Единственное я не понял почему адрес начался с 2!?
    Потому, что в ПЛК ОВЕН биты(0х, 1х) и регистры(3х, 4х) располагаются в одной и той же области физической памяти
    Первые + вторые 8bits - тоже самое, что отдельные разряды регистров 3х0 или 4х0
    Третий 8bits - это младшая половина регистра 3х1 или 4х1
    По этому следующие регистры начинаются с 3х2 или 4х2
    Скрытый текст:

    Таким образом для ламп и кнопок панели можно использовать не только 0х, но 4х0.00 или вместо 0х17 - 4х1.01
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #926

    По умолчанию

    Добрый День! Есть СП270. При загрузке проекта в панель выскакивает сообщение "use V2.C.5 or advanced version software" использовать версию V2.C.5 или расширенное программное обеспечение. Подскажите что может означать данное сообщение и как исправить? загружаю через порт download. заранее спасибо

  7. #927
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Добрый День! Есть СП270. При загрузке проекта в панель выскакивает сообщение "use V2.C.5 or advanced version software" использовать версию V2.C.5 или расширенное программное обеспечение. Подскажите что может означать данное сообщение и как исправить? загружаю через порт download. заранее спасибо
    Попробуйте использовать эту версию конфигуратора:
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...p200_setup.zip

  8. #928

    По умолчанию

    Спасибо большое, действительно помогло. конфигуратор устанавливал с диска, наверное давно лежало на складе)

  9. #929
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    А как можно определить, какие регистры PFW и PSB в панели используются в проекте, и корректно задействовать свободные регистры, чтобы случайно не получилось множественной записи? Это можно сделать только если внимательно перебрать все экраны, или есть какой то способ попроще?

  10. #930

    По умолчанию

    А почему вообще рекомендовано ставить панель в Master? Если нужно несколько панелей (3 например) на 1 контроллер повесить что лучше использовать - RS485 и панели в Slave-режиме или же SlaveNet мутить http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 ?

Страница 93 из 94 ПерваяПервая ... 438391929394 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12