    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Не знал еще и забыл. Рetera, большое спасибо!
    Обращайтесь!
    Интересно где Вы их(СП270) берете? Их вроде в продаже уже нет http://www.owen.ru/catalog#43756855
    Пора уже вопросы по СП307/310 задавать.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Обращайтесь!
    Интересно где Вы их(СП270) берете? Их вроде в продаже уже нет http://www.owen.ru/catalog#43756855
    Пора уже вопросы по СП307/310 задавать.
    Выгребаем пока старые запасы в Украине. Просто нам пол года назад не советовали брать СП3..., вот и "мучаюсь" ). Но на новые проекты обязательно закажу "новую" линейку.

    Столкнулся еще с одним вопросом. Как при нажатии на функциональную кнопку (СП270 - слев) можно мгновенно включить бит (аналог кнопки управления битом), потом к этому я еще добавлю переход на экран? Пока что получается только включить бит и реверсивное управление, а вот так, чтоб на мгновение включилось и выключилось - нет. Спасибо.

  4. #914
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Выгребаем пока старые запасы в Украине. Просто нам пол года назад не советовали брать СП3..., вот и "мучаюсь" ). Но на новые проекты обязательно закажу "новую" линейку.

    Столкнулся еще с одним вопросом. Как при нажатии на функциональную кнопку (СП270 - слев) можно мгновенно включить бит (аналог кнопки управления битом), потом к этому я еще добавлю переход на экран? Пока что получается только включить бит и реверсивное управление, а вот так, чтоб на мгновение включилось и выключилось - нет. Спасибо.
    У ф.кнопки для четырех ее состояний могут быть свои цепочки функции, например, крестики-нолики сделаны на ф.кнопках http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166070
    Скрытый текст:

    Для вашей "хотелки" нужно использовать состояния
    нажатие кнопки(Pressing) - включить бит
    отпускание кнопки(Releasing) - выключить бит

    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2016 в 13:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #915

    По умолчанию

    Во время загрузки СП270 произошел сбой питания, теперь висит рисунок монитора на дисплее, нет коннекта. Надо перепрошивать?

  6. #916
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Во время загрузки СП270 произошел сбой питания, теперь висит рисунок монитора на дисплее, нет коннекта. Надо перепрошивать?
    Попробуйте замкнуть 5 и 8 контакты разъема порта Download, можно даже тоненькую проволочку взять, например от многожильного провода, и аккуратно вставить в отверстия разъема кабеля. Затем подключить кабель к панели.
    После этого панель принудительно перейдет в режим загрузки, запускайте загрузку в конфигураторе, например пустого проекта.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Попробуйте замкнуть 5 и 8 контакты разъема порта Download, можно даже тоненькую проволочку взять, например от многожильного провода, и аккуратно вставить в отверстия разъема кабеля. Затем подключить кабель к панели.
    После этого панель принудительно перейдет в режим загрузки, запускайте загрузку в конфигураторе, например пустого проекта.
    Спасибо, все получилось.

  8. #918

    По умолчанию Прошу помощи!

    Есть проект управление системой подогрева. Программа работает, так как нужно, но не могу реализовать работу сп270, загвоздка в регистрах. Вообще запутался какой куда, какая еще область. Помогите. ПЛК110-30М и СП270-Т
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось andrsoon; 09.12.2016 в 00:24.

  9. #919

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите нужно передавать значения PSW с панели СП307 на МСД-200. Передача по Modbus RTU Master СП307. Какой функцией можно это сделать?
    И еще вопрос СП307 также читает значения с ТРМ200 два регистра. Для того,чтобы эти значения передавать на МСД-200 мне нужно данные с ТРМ записывать в память СП307, чтобы потом можно передавать на МСД. После этого у меня СП307 жутко стала тормозить.. возможно это связанно, что вся память забита значениями с ТРМ?
    Заранее спасибо!
    Кстати Master может быть только СП307, не возможности сделать МСД-200 мастером, знаю что было бы проще..

  10. #920
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Ну что, в этом году я пока один чайник остался. Опять решил домучить СП270, не выкидывать же их. Панель-Слейв с битами и регистрами вроде разобрался, накидал проект, работает, но дико тормозит. Проехали, где-то накосячил с регистрами (хотя всего 16 штук).
    А вот Панель-Мастер чего-то не идёт, всё делал по картинке (где регистры и биты расписаны) булевы идут нормально, а температуру вообще не передать.
    Прочитал мануал, вроде всё понятно.
    Примеров уже не осталось, с 2010 года, все ссылки мёртвые. Укажите пожалуйста на мою ошибку.

    1111111.jpg


    2222222.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось npu3pak; 08.04.2017 в 21:31.

Страница 92 из 94 ПерваяПервая ... 42829091929394 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •