Страница 75 из 94 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #741

    По умолчанию

    А если при создании панели выбрать для порта PLC slave, а для порта Download выбрать master, панель будет работать одновременно в двух режимах и мастера и слейва?

  2. #742
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    А если при создании панели выбрать для порта PLC slave, а для порта Download выбрать master, панель будет работать одновременно в двух режимах и мастера и слейва?
    Да, но только по каждому порту свой режим. Т.е. PLC - slave и Download - master или наоборот.

    ЗЫ. При использовании порта Download для подключения оборудования обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме Download.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2015 в 07:35.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #743

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Да, но только по каждому порту свой режим. Т.е. PLC - slave и Download - master

    ЗЫ. При использовании порта Download для подключения оборудования обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме Download.
    Ну получается что оба порта PLC, Download могут работать и оба в мастере и оба в слейве? и получится опрашивать с помощью панели какие то устройства и при этом в то же время опрашивать панель с другой стороны?

  4. #744
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    Ну получается что оба порта PLC, Download могут работать и оба в мастере и оба в слейве? и получится опрашивать с помощью панели какие то устройства и при этом в то же время опрашивать панель с другой стороны?
    Ну почему такие выводы?
    По одному порту -мастер, а по второму -слейв. В любой комбинации. Даже можно сделать ретранслятор
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ну почему такие выводы?
    По одному порту -мастер, а по второму -слейв. В любой комбинации. Даже можно сделать ретранслятор
    Спасибо =)

  6. #746

    По умолчанию

    здравствуйте!
    на прошлой неделе начал осваивать СП270. прочитал всю тему. кое-что получилось (вывод переменных с плк110 на экран), а кое-что - нет - ввод данных с панели в плк.
    в частности нужно управлять битом с панели. желательна кнопка с фиксацией. делаю как в прикрепленном проекте, но бит не меняется. в чем ошибаюсь?

    и еще объясните по рабоче-крестьянски, когда есть смысл делать панель мастером, а когда - слейвом?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip pack.zip (102.5 Кб, Просмотров: 2)

  7. #747
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    на прошлой неделе начал осваивать СП270. прочитал всю тему. кое-что получилось (вывод переменных с плк110 на экран), а кое-что - нет - ввод данных с панели в плк.
    в частности нужно управлять битом с панели. желательна кнопка с фиксацией. делаю как в прикрепленном проекте, но бит не меняется. в чем ошибаюсь?

    и еще объясните по рабоче-крестьянски, когда есть смысл делать панель мастером, а когда - слейвом?
    ИМХО.

    ЗЫ. Что значит не меняется? Где не меняется? Когда не меняется?
    Разве не устанавливается значение p_sost2=1 после нажатия кнопки на экране?
    Может Вы хотели, чтобы кнопка при следующем нажатии еще и сбрасывала (p_sost2=0)? Если да, то действие у кнопки должно быть "Реверс", а не "Включить"
    Последний раз редактировалось petera; 21.09.2015 в 11:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #748

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    и еще объясните по рабоче-крестьянски, когда есть смысл делать панель мастером, а когда - слейвом?
    Все зависит от приоритетов.
    Простой пример.
    В операторной 12 отметки имеется центральный шкаф управления автоматикой в нем находятся СП270 его используем мастером через нее задаем основные параметры в ПЛК, но на рабочем месте 0 отметке стоит другой шкаф управления который связан с шкафом 12 отметки по rs-485 и в нем установлена панель оператора ИП320 и модули сбора информации шлейфом одной сити в этом случае используем панель и модули слейвом.

  9. #749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ИМХО.
    так и поступил, т.к. примеры и документация для такой конфигурации оказалась понятнее.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Что значит не меняется? Где не меняется? Когда не меняется?
    Разве не устанавливается значение p_sost2=1 после нажатия кнопки на экране?
    не устанавливается. в смысле бит p_sost2.0 не становится 1 в плк.
    а вообще сам подход верный?
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Может Вы хотели, чтобы кнопка при следующем нажатии еще и сбрасывала (p_sost2=0)? Если да, то действие у кнопки должно быть "Реверс", а не "Включить"
    да, хотел. спасибо, учту это, переделаю.

    что означает меню "чтение" в "переключателе бита"?
    Последний раз редактировалось ВЗМП; 21.09.2015 в 13:26.

  10. #750
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    не устанавливается. в смысле бит p_sost2.0 не становится 1 в плк.
    а вообще сам подход верный?
    Подход верный.
    И почему у Вас не устанавливается я не знаю. У меня все работает. Может Вы не там смотрите
    Исходное состояние
    Захват-1.png
    Кнопка на экране темная.
    Нажимаю кнопку, она становится светло зеленой.
    Смотреть результат можно сразу в конфигурации ПЛК p_sost2=1
    Захват-2.png
    Другое дело, что больше кнопка не работает, нужно или в конфигурации ПЛК вручную изменить значение для p_sost2=0 или действие для кнопки изменить на "Реверс"
    что означает меню "чтение" в "переключателе бита"?
    Переключатель с подсветкой -два в одном(кнопка + лампа). Опция чтение в настройках относится к лампе. Если ее не трогать, то переключатель будет показывать состояние того же бита, которым управляет. Но можно управлять одним битом, а отображать значение совсем другого, даже в другом устройстве или в самой панели. Для этого нужно поставить галку "Чтение" и указать нужный бит.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 75 из 94 ПерваяПервая ... 2565737475767785 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:19
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора