    По умолчанию

    Спасибо за беглый осмотр. Это я уже исправил. Ситуация не поменялась. Попробовал подключиться через разъем Download с изменение настроек порта - та же ситуация.

  2. #682
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    Спасибо за беглый осмотр. Это я уже исправил. Ситуация не поменялась. Попробовал подключиться через разъем Download с изменение настроек порта - та же ситуация.
    Так и не услышал в чем же заключаются проблемы?
    При подключении ПЛК через разъем Download нужно перевести работу порта в режим связи с ПЛК. Для этого обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме порта Download.
    Может у Вас линии А и В перепутаны?
    6d90edf4edce.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #683

    По умолчанию

    Линии А и В не перепутаны. А проблема заключается в том, что при подключении этой связки через 485 связка не работает. Нет отклика в ПЛК на действия в панели, нет индикации счета в панели при счете в ПЛК. При переключении на 232 работает идеально. 485 подключение сделал как В.5 РЭ. И теперь не могу понять: или настройки неверные или физически с подключением напутал. Хотя физическое подключение перепроверяли посторонние люди. Там всё нормально. Остаётся только настройки соединения.

  4. #684

    По умолчанию

    Линии А и В не перепутаны. Проблема в том, что при 485 соединении связка не работает. Счет в ПЛК не отображается в панели, переключения в панели не отображаются в ПЛК. Хотя при переходе на 232 связка работает идеально. Физически подключение в соответствии с В.5 РЭ. При этом распайку смотрели разные люди, проблем не нашли. Значит проблема неработоспособности в настройках. Хотя до сих пор не пойму где.

  5. #685

    По умолчанию

    Извиняюсь, два раза написал одно и тоже.

  6. #686

    По умолчанию

    Вопрос к разработчикам: ПЛК 110-30Р по документам имеет 2 разъема 485 (485-1 и 485-2). Расположены они: 485-1 - 2 и 3 контакт в нижнем ряду нижней планке и так же на верхней планке нижнего ряда. ПЛК 110-32 имеет 1 разъем 485, который расположен: 2 контакт в верхнем ряду нижней планки и третий контакт в нижнем ряду нижний планки. Написал я это для того, чтобы было видно: они отличаются по расположению клемм.
    Собственно вопрос такой: ПЛК110-30Р, лежащий передо мной, имеет 1 разъем 485, по клеммам расположенный как на ПЛК 110-32. Так как же на него подключить 485 интерфейс? Если подключать как на 110-30, то схема такая: NC+B, второй 485 подключается A+ +U1. Если подключать как 110-32, то подключение такое: А+В. Получается, что имея ПЛК 110-30, RS485 я должен подключить как ПЛК110-32. Но при таком подключении связи нет.

    Так что делать????

  7. #687
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    Вопрос к разработчикам: ПЛК 110-30Р по документам имеет 2 разъема 485 (485-1 и 485-2). Расположены они: 485-1 - 2 и 3 контакт в нижнем ряду нижней планке и так же на верхней планке нижнего ряда. ПЛК 110-32 имеет 1 разъем 485, который расположен: 2 контакт в верхнем ряду нижней планки и третий контакт в нижнем ряду нижний планки. Написал я это для того, чтобы было видно: они отличаются по расположению клемм.
    Собственно вопрос такой: ПЛК110-30Р, лежащий передо мной, имеет 1 разъем 485, по клеммам расположенный как на ПЛК 110-32. Так как же на него подключить 485 интерфейс? Если подключать как на 110-30, то схема такая: NC+B, второй 485 подключается A+ +U1. Если подключать как 110-32, то подключение такое: А+В. Получается, что имея ПЛК 110-30, RS485 я должен подключить как ПЛК110-32. Но при таком подключении связи нет.


    Так что делать????
    ПЛК 110-30 имеет 2 разъема 485. Я их уже несколько штук поставил и один на еще столе лежит, так что если у тебя 110-30 у него должно быть 2 интерфейса а не 1

  8. #688

    По умолчанию

    Подключил 485 так, как написано в РЭ. По надписям на ПЛК RS485 подключается как NC и В. После чего связь начала работать.
    Вопрос к представителям ОВЕН: у Вас есть ОТК или присутствует проверка после сборки или перед отправкой? Из-за Ваших косяков потерял 2 дня. Обидно, что качество Ваших приборов падает.

  9. #689

    По умолчанию

    Я тоже ставлю второй ПЛК110-30. Первый был 110-60. И на всех 2 интерфейса 485. По всей видимости, на ПЛК наклеили другие обозначения от 110-32. Потому и потерял 2 дня, что подключал, руководствуясь надписями на ПЛК

  10. #690

    По умолчанию

    Доброго дня всем!!!Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!Подскажите пожалуйста(желательно на моих же примерах)! Имеется конфигурация станка СП270(slave) и плк 110-60М(master). Написал программу для ТПА Д-3134 на плк 110-60(master). Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!Проект прикладываю во вложении.Просьба ОГРОМНАЯ, подскажите пожалуйста на моих примерах(хотя бы на одном)что куда, и как прописывать.Программа дл плк уже написана и отлажена до мелочей.Заранее благодарен всем откликнувшимся!)))
    Вложения Вложения

Страница 69 из 94 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •