Страница 68 из 94 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #671
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли сделать элемент "цифровой ввод" невидимым или сделать так, чтобы после ввода задания число на этом элементе изменялось при изменении задания другим способом?
    Зачем невидимый ввод, я не понял. Куда тогда пальцем тыкать
    Но если очень хочется, то можно


    Делайте цвет текста = цвету экрана
    Захват-1.png Захват-2.png
    Последний раз редактировалось petera; 08.07.2015 в 19:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #672
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Продолжение...
    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    ...или сделать так, чтобы после ввода задания число на этом элементе изменялось при изменении задания другим способом?
    А какие Вы видите препятствия для этого
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #673

    По умолчанию

    Возможно, имеется в виду, что задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели
    Соответственно, на панели должно отображаться правильное значение во всех случаях

  4. #674
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Возможно, имеется в виду, что задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели
    Соответственно, на панели должно отображаться правильное значение во всех случаях
    Возможно, но тогда вопросы нужно было задавать более конкретные.
    На случай если задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели и панели должно отображаться правильное значение во всех случаях есть простое решение, если ПЛК будет слейвом.
    а) слейв в слейве
    б) несколько разных портов для одного слейва.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171114
    выбор варианта зависит от уровня доступа к переменным в слейве из разных мест -или ко всем или только к некоторым из них.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Возможно, имеется в виду, что задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели
    Соответственно, на панели должно отображаться правильное значение во всех случаях
    именно так, спасибо. а если мастером является именно контроллер, а задание берётся с разных регистров одной панели?

  6. #676

    По умолчанию

    По-моему проще всего будет так:
    В панели отображение значения и запись значения в разные регистры (в свойствах ввода данных установлена галка "Чтение" и соответствующий регистр)
    Контроллер постоянно или по изменению пишет в регистр чтения ввода данных панели текущее значение параметра
    Контроллер постоянно считывает из панели значение в регистре для записи либо бит-признак записи в него и обновляет значение параметра если запись была. После обновления параметра контроллер обязательно должен сбросить значение для записи либо бит-признак

  7. #677
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    именно так, спасибо. а если мастером является именно контроллер, а задание берётся с разных регистров одной панели?
    Если панель одна, то незачем использовать разные регистры для ввода одной и той же уставки. Почему не использовать один и тот же регистр в разных местах(экранах) панели?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #678

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь!
    Если панель одна, то незачем использовать разные регистры для ввода одной и той же уставки. Почему не использовать один и тот же регистр в разных местах(экранах) панели?
    Вы правы.

  9. #679

    По умолчанию СП207 Slave и ПЛК 110-30 Master не дружат по RS485

    Всем доброго дня. Помогите подружить СП270 и ПЛК110-30 через RS485. Через RS232 проблем нет. Проблема в расстоянии: от панели до ПЛК порядка 8 метров. На такие расстояния 232 ставить не рекомендуется. Решил соединить через 485. После этого начались проблемы. Выкладываю оба проекта. Заранее спасибо.
    Вложения Вложения

  10. #680
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Помогите подружить СП270 и ПЛК110-30 через RS485. Через RS232 проблем нет. Проблема в расстоянии: от панели до ПЛК порядка 8 метров. На такие расстояния 232 ставить не рекомендуется. Решил соединить через 485. После этого начались проблемы. Выкладываю оба проекта. Заранее спасибо.
    Проблемы в чем заключаются?
    При беглом осмотре
    -панель имеет адрес "1"
    Захват-1.png

    - а мастер в ПЛК обращается к устройству с адресом "10"
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 68 из 94 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •