Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #601

    По умолчанию

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png вот, еще я думаю проблемы с заливкой программы в плк 160

  2. #602
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Вы бы архив с этим простым примером прикрепили бы, быстро бы нашлось, может Вы повключали лишних опций в настройках панели
    Не понятно, зачем Вам LIN_TRAFO, если только не планируется, например, в дальнейшем использовать датчики с разным диапазоном, то такая функция уже есть в самом входе ПЛК. Используйте Min FV и Max FV для задания диапазона измерения в физических величинах
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #603

    По умолчанию

    Проект.rar вот мой проект

  4. #604

    По умолчанию

    Только не ругайтесь если там неразбериха будет

  5. #605
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Проект.rar вот мой проект
    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Только не ругайтесь если там неразбериха будет
    На счет неразберих не понял
    Оба проекта правильные, все должно работать, если только:
    -не перепутали места подключения кабеля. ПЛК д.б. RS232 (не Debug), панель д.б. PLC (не Download);
    -не исправный кабель ПЛК-панель.
    Последнее вполне вероятно из-за конструкции кабеля, часто отваливаются проводки от ножек разъема DB9(со стороны панели). Если нечем прозвонить кабель, то можно взять вместо кабеля КС-2 кабель КС-1 (тот, что идет в комплекте с ПЛК для программирования). Кабелем КС-1 панель можно подключать к порту RS232 (не Debug) и сэкономить на специальном кабеле КС-2(кабель панель-ПЛК).
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #606

    По умолчанию

    Попытка была, я на счет замены кабеля кс-1 на кс-2 ,безрезультатно, НО...перезагрузив панель и плк 160 все получилось,спасибо большое за помощь!

  7. #607
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Попытка была, я на счет замены кабеля кс-1 на кс-2 ,безрезультатно, НО...перезагрузив панель и плк 160 все получилось,спасибо большое за помощь!
    Вот только зачем Вы, в присланном проекте, для дисплея задали число знаков всего 5, а дробная -4. Диапазон датчика 0-10.0 и теперь дисплей вместо значения, например, 15.34 будет показывать значение в экспоненциальной форме 1.5340 +01(1.5340 е+01), это значение будет "вылазить" за границы рамки дисплея.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #608

    По умолчанию

    Сейчас исправлю,спасибо за подсказку

  9. #609

    По умолчанию

    подскажите, пожалуйста! имеется панель сп 270 и трм 201, к которому подключен температурный датчик. Делаю пробную конфигурацию, чтобы выводить данные с ТРМа на панель. сделал два способа индикации в панели: цифровой дисплей и линейка от 0 до 100 градусов. ТРМ показывает 25,5 градусов. Что делать, если панель показывает вместо 25,5 градусов 255? С цифровым индикатором в панели все понятно. А что делать с линейкой? вот настройка линейки конфигурация.jpg,конфигурация2.jpg , вот настройки связи настройки.jpg.

  10. #610

    По умолчанию

    Максимум данных попробуйте задать в 10 раз больше. Столько, сколько фактически будет в регистре
    1000, то есть

Страница 61 из 94 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •