  1. #561
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    в проекте создаю "цифровой дисплей" регистр 4х (инпутЪ), адрес 1 (должен отображать частоту на выходе частотника), также добавляю цифровой ввод регистр 3х (холдинг) (типо задание Hz).
    гружу в панель. перезагружаю ее и тут возникают проблемы, вылазиет окно в котором сообщается: потеря связи с плк.
    ожидание в настройках панели выставил 250мс. когда были только кнопки проблем небыло со связью.
    Ссылка 3х это Input register, а не Holding.
    3х только чтение, по этому и не работает. Замените на 4х

    ЗЫ. Если частота находится действительно в регистре Input, то и для дисплея нужно ссылку поменять на 3х.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 10:16.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ссылка 3х это Input register, а не Holding.
    3х только чтение, по этому и не работает. Замените на 4х

    ЗЫ. Если частота находится действительно в регистре Input, то и для дисплея нужно ссылку поменять на 3х.
    с этим получилось, просто читал в инструкции:
    4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04
    29 (Read Input Registers);
    ƒ 3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03
    (Read Holding Registers);
    ƒ 0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01
    (Read Coil Status);
    ƒ 1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02
    (Read Input Status).
    поэтому и подумал что 4х это input.

    Получилось записывать задание в частотник. но почему-то все равно появляется окошко ""потеря связи..." порт PLC адрес№ 1".
    длина кабеля всего 20метров, никаких огромных наводок здесь быть не может, помещение отдельностоящее от цеха. может кто сталкивался с пробелмой? У частотника и панели одинаковые параметры обмена: 9600, 8БИТЬ, стоп бит1, контроль четности отсутствует.

  3. #563
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    с этим получилось, просто читал в инструкции:
    4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04
    29 (Read Input Registers);
    ƒ 3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03
    (Read Holding Registers);
    ƒ 0х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х01
    (Read Coil Status);
    ƒ 1х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х02
    (Read Input Status).
    поэтому и подумал что 4х это input.

    Получилось записывать задание в частотник. но почему-то все равно появляется окошко ""потеря связи..." порт PLC адрес№ 1".
    длина кабеля всего 20метров, никаких огромных наводок здесь быть не может, помещение отдельностоящее от цеха. может кто сталкивался с пробелмой? У частотника и панели одинаковые параметры обмена: 9600, 8БИТЬ, стоп бит1, контроль четности отсутствует.
    Я же Вам табличку показал!
    Не путайте, ссылки 3х и 4х для чтения используют команды 04 и 03 соответственно !!!
    Захват-1.png

    ЗЫ. Никаких наводок у Вас нет. Неправильная адресация. Может у частотника и нет никаких регистров 3х.
    Попробуйте оставить только ц.дисплей и поиграйтесь с 3х/4х для него.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2014 в 13:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #564

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я же Вам табличку показал!
    Не путайте, ссылки 3х и 4х для чтения используют команды 04 и 03 соответственно !!!
    Захват-1.png

    ЗЫ. Никаких наводок у Вас нет. Неправильная адресация. Может у частотника и нет никаких регистров 3х.
    Попробуйте оставить только ц.дисплей и поиграйтесь с 3х/4х для него.

    OPC сервером получалось читать инпуты и писать в холдинг.
    завтра отдельно попробую прочитать инпуты, спасибо за помощь, завтра отпишусь

  5. #565

    По умолчанию

    если на дисплее СП270 оставляю только кнопки управления coil + цифровой ввод (ссылка 4х) то все работает, окна потери связи не появляется.
    если на дисплее оставляю те же кнопки управления coil + цифровой дисплей (ссылка 3х) то опять начинает вываливатсья окно потери связи.

    Если опрашиваю частотник OPC сервером все работает, и опрос инпут регистров и запись в холдинг.

    непонятно где искать проблему.

  6. #566
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    если на дисплее СП270 оставляю только кнопки управления coil + цифровой ввод (ссылка 4х) то все работает, окна потери связи не появляется.
    если на дисплее оставляю те же кнопки управления coil + цифровой дисплей (ссылка 3х) то опять начинает вываливатсья окно потери связи.

    Если опрашиваю частотник OPC сервером все работает, и опрос инпут регистров и запись в холдинг.

    непонятно где искать проблему.
    Какие номера регистров для дисплея и цифрового ввода?
    Где посмотреть карту регистров для Вашего частотника?
    Что будет если на экране оставить только дисплей со ссылкой 3х?
    Что будет, если и для дисплея сделать ссылку 4х?

    ЗЫ. желательно ответить на все вопросы
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2014 в 07:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Где посмотреть карту регистров для Вашего частотника?
    www.erman.ru/dl.php?did=35 <<< pdf руководство по эксплуатации на стр51 команды ModBus.
    стр 61 карта регистров состояний (только чтение) т.е. инпут
    стр 63 карта регистров управлений (чтение/запись) т.е. холдинг

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Что будет, если и для дисплея сделать ссылку 4х?
    Если для дисплея сделать ссылку 4х, то он опрашивает холдинг, т.е. регистры управления частотником.

  8. #568
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    СП270 глупая в плане опроса по модбасу. Если активны сразу несколько элементов, ссылающиеся на 3x и 4x, то она начинает заикаться, скорее всего, из-за одновременной отправки запросов. Решение, к которому я пришёл — планировать опрос вручную с помощью функциональных областей с функциями копирования из 3x/4x в PSW большими блоками.

  9. #569
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    СП270 глупая в плане опроса по модбасу. Если активны сразу несколько элементов, ссылающиеся на 3x и 4x, то она начинает заикаться, скорее всего, из-за одновременной отправки запросов. Решение, к которому я пришёл — планировать опрос вручную с помощью функциональных областей с функциями копирования из 3x/4x в PSW большими блоками.
    В данном случае на экране всего два элемента один читает регистр 3х(дисплей), второй читает регистр 4х(ц.ввод).
    Ни какой одновременной отправки запросов быть не может для Modbus по определению.
    Пример
    1.png
    Результат
    2.png
    Теперь запросы/ответы с привязкой ко времени
    Захват-3.png
    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    www.erman.ru/dl.php?did=35 <<< pdf руководство по эксплуатации на стр51 команды ModBus.
    стр 61 карта регистров состояний (только чтение) т.е. инпут
    стр 63 карта регистров управлений (чтение/запись) т.е. холдинг
    Если для дисплея сделать ссылку 4х, то он опрашивает холдинг, т.е. регистры управления частотником.
    А какие настройки у дисплея - на вкладке "Управление" какой тип данных и на вкладке "Вид" какой формат?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #570

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А какие настройки у дисплея - на вкладке "Управление" какой тип данных и на вкладке "Вид" какой формат?

    1.JPG 2.JPG
    так же пробовал ставить Dec во вкладке "ВИД">формат.
    цифровой ввод работает именно с Dec
    Тип данных WORD - т.к. 1 регистр нам нужен.
    Последний раз редактировалось Makc; 19.11.2014 в 11:44.

Страница 57 из 94 ПерваяПервая ... 747555657585967 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •