Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #521
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    parovoZZ, какой у Вас ПЛК?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #522

    По умолчанию

    ОВЕН ПЛК100

  3. #523
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Так адресацию PSB тоже надо начинать с 256 адреса? А как в 8 bit input module записать? В параметрах модуля команды только на чтение.

    А что ещё за параметры модуля
    "адрес входов"
    "адрес выходов"
    "адрес диагностики"

    Если я правильно понял, то регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?

    А где они физически находятся? В конфигурации Universal Modbus device указан адрес сп270, значит при установлении связи с ней ПЛК разметит адресное пространство в панели?
    1. Адресацию PSB, PSW, PFW можно начинать с любого адреса, но в адресах от 0 до 255 находятся системные регистры PSB, PSW, PFW и если Вы, не зная их назначения, запишите в них чего нибудь, то не обижайтесь после этого на панель
    2."А как в 8 bit input module записать?" Ни как, само название input module говорит, что модуль предназначен для чтения. Для записи нужен другой модуль, который output module
    3."регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?" Не пересекутся.
    4.А где они физически находятся? Кто они, если Вы про 8 bit input module и Register input module, то они находятся в ПЛК, каждый модуль по очереди формирует запрос к панели, на пример на запись регистров и получает ответ от панели о результате операции, или на чтение регистров панели и получает от нее содержимое затребованных регистров. ПЛК никакого адресного пространства в панели не делает, адресное пространство в панели существует даже если к ней не подключен ПЛК, это ее внутренняя память в виде трех непрерывных областей регистров PSW, PFW, PSB.

    Про марку ПЛК ответа не получил, по этому сделал учебный проект для ПЛК100
    Захват-2.png
    и для панели
    Захват-1.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2014 в 15:47.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #524

    По умолчанию

    Хорошо, спасибо!
    Только не понятно - два universal modbus device с одним адресом - допустимо?

    Про адресное пространство я имел ввиду инициализацию переменных, но раз там только регистры, то ясно.

    Ещё вопрос - как в один и тот же регистр и писать и читать из него же (хочу в панельке сделать чтение и запись настроек через один цифровой дисплей.

  5. #525
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо!
    Только не понятно - два universal modbus device с одним адресом - допустимо?

    Про адресное пространство я имел ввиду инициализацию переменных, но раз там только регистры, то ясно.

    Ещё вопрос - как в один и тот же регистр и писать и читать из него же (хочу в панельке сделать чтение и запись настроек через один цифровой дисплей.
    1. "два universal modbus device с одним адресом - допустимо?" - Допустимо, хоть 100 штук.
    2. "как в один и тот же регистр и писать и читать из него же?" - Нужно иметь Register input module(для чтения) и Register output module(для записи) с одинаковыми адресами регистра.
    Для увеличения скорости реакции панели и уменьшения трафика, все input module поместите в один
    universal modbus device, а все output module помести в другой universal modbus device, как в моем примере.
    Для
    universal modbus device, в котором модули input, установите для параметра (6) Work mode значение By poll time. Т.е. ПЛК все время, с заданной периодичностью читает регистры панели (органы управления и элементы ввода)
    Для universal modbus device, в котором модули output, установите для параметра (6) Work mode значение By value change или By command. В первом случае запись в регистры панели будет только при изменении значения в переменных output module, а во втором нужно в программе командовать записью в нужные регистры панели. Возможно понадобятся несколько universal modbus device с модулями input, для одних Work mode - By poll time, а для других Work mode - By comman. Это понадобится например для: -"хочу в панельке сделать чтение и запись настроек через один цифровой дисплей". Потому что, если хранить настройки в ПЛК, то после включения питания все настройки в ПЛК могут обнулиться, если Вы вздумаете в панели для ввода/вывода настроек использовать регистры PSW, а не PFW.

    Не понятно ваше упорное желание иметь ПЛК мастером, а панель слейвом. Сплошной "геморрой" будет. Куда лучше наоборот сделать - панель мастер, а ПЛК слейв. Все переменные в модуле Slave ПЛК энергонезависимые. Значения переменных всегда актуальные, даже если панель "отвалиться". Конфигурирование Modbus Slave в ПЛК значительно проще чем Modbus Master. Скорость реакция системы ПЛК-панель будет выше.
    Последний раз редактировалось petera; 19.09.2014 в 21:42.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #526

    По умолчанию

    а как командовать записью в регистры из программы?
    у меня есть модули мв и му - для них плк мастер. если я на этот же интерфейс повешу панель мастер - косяка не произойдет? или лучше панель цеплять на отдельный 232?
    и еще вопрос
    адрес ввода, адрес вывода, адрес диагностики - это что?
    есть еще вопрос по графику архивных данных - у меня их 16 штук и у всех указана область хранения psw 500-psw507. так и должно быть?
    а если переменные в плк обозначить var retain? мне же настройки в панельке не за чем хранить.

  7. #527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    есть еще вопрос по графику архивных данных - у меня их 16 штук и у всех указана область хранения psw 500-psw507. так и должно быть?
    У вас 16 входных переменных (4х1, 4х2 и т.д.) графика?
    В области хранения PSW 500-506 хранятся координаты одной точки + дата + время.
    В вашем случае (PSW500-507) либо у вас две выборки WORD, либо одна DWORD + время.
    Текущие данные нужны для перемещения по тренду курсора с помощью 'Кнопка события'. Ставите две кнопки, выбираете в них действия: next item, prev item. Запускаете проект. Теперь при нажатии кнопок у вас появится курсор, который будет перемещаться по графику. В ячейке psw 500 будет отображаться текущее значение под курсором.
    Как посмотреть где на самом деле хранятся данные архивного графика? Входите в свойства графика, переходите на вкладку управления. Там указан область хранения PSW/PFW и начальный номер регистра хранения. Количество регистров, выделяемых под хранение, меняется автоматически. В зависимости от количества входных переменных и точек графика.

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    а если переменные в плк обозначить var retain? мне же настройки в панельке не за чем хранить.
    Настройки в панели можно сохранять в регистрах PFW панели. В таком случае они сохранятся при отключении питания.

  8. #528

    По умолчанию

    В этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13179 выложены системные регистры панели
    Среди них есть настройки портов
    В своём проекте я использую оба порта. PLC настроен в мастер и занимается опросом оборудования. Download настроен подчинённым и будет подключаться у заказчика. Думаю, возможность настройки параметров по этому порту без перепрошивки панели будет весьма полезной. Делал ли кто-нибудь окно таких настроек?

  9. #529
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    В этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13179 выложены системные регистры панели
    Среди них есть настройки портов
    В своём проекте я использую оба порта. PLC настроен в мастер и занимается опросом оборудования. Download настроен подчинённым и будет подключаться у заказчика. Думаю, возможность настройки параметров по этому порту без перепрошивки панели будет весьма полезной. Делал ли кто-нибудь окно таких настроек?
    На счет окна настроек Вам нужно к Андрею обратиться. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16765
    На видео это окно на 46 сек.
    :
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #530

    По умолчанию

    Исчёрпывающе, спасибо

Страница 53 из 94 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •