  1. #511
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Возможно ли выполнять какое-либо действие при включении заставки?
    Хочу осуществлять выход с запароленного экрана.
    По подробнее можно?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #512

    По умолчанию

    Есть два экрана - основной и с настройками
    На основном присутствует запароленная кнопка перехода на экран настроек
    Я хочу чтобы при выключении экрана панель переходила с экрана настроек на основной

  3. #513

    По умолчанию

    а как организовать сдвиг для выравнивания? ведь в параметрах модуля всегда задается адрес регистра, т.е. сдвиг получается автоматически.
    у меня в панели сп270 в любом элементе доступны только регистры PSB и psw. я так понимаю, что при указании первого указываем адрес регистра, а при указании второго адрес бита. если рекомендуется адрес регистра панели начинать с 255, то как быть с адресами битов? если так, то в параметрах кнопки надо указывать PSB и вычислять его? в плк же мы указываем адрес регистра?

  4. #514
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    а как организовать сдвиг для выравнивания? ведь в параметрах модуля всегда задается адрес регистра, т.е. сдвиг получается автоматически.
    у меня в панели сп270 в любом элементе доступны только регистры PSB и psw. я так понимаю, что при указании первого указываем адрес регистра, а при указании второго адрес бита. если рекомендуется адрес регистра панели начинать с 255, то как быть с адресами битов? если так, то в параметрах кнопки надо указывать PSB и вычислять его? в плк же мы указываем адрес регистра?
    Вы бы для начала так и сказали, что панель у Вас Slave, а ПЛК Master!!! Потому что в вопросе: -"есть битовый регистр. Как из панели подобраться к каждому из битов в регистре??? Даже в битовой кнопке есть только адрес регистра" это не совсем не очевидно.
    Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то забываем про выравнивание и на картинку в посте #573 не смотрим. А смотрим сюда

    Для тог, что бы Вас поняли прикладывайте к своим вопросам картинки-скриншоты конфигурации ПЛК и элементов на экране панели. А то Вы там, а мы тут.
    Для кнопок с битами PSB, в конфигурации ПЛК должно быть, например так
    Захват-2.png

    ЗЫ. Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то из панели "подобраться к битам 8 bit input module" нельзя, т.к. панель подчиненное устройство. Это ПЛК будет "подбираться к битам панели"
    Последний раз редактировалось petera; 17.09.2014 в 23:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #515
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Есть два экрана - основной и с настройками
    На основном присутствует запароленная кнопка перехода на экран настроек
    Я хочу чтобы при выключении экрана панель переходила с экрана настроек на основной
    Пока ответа нет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ]

    ЗЫ. Если панель у Вас Slave, а ПЛК Master, то из панели "подобраться к битам 8 bit input module" нельзя, т.к. панель подчиненное устройство. Это ПЛК будет "подбираться к битам панели"
    так PSB 300 и psw 300 бдут находиться по разным адресам или по одному и тому же? как из плк подобраться к PSB 300? PSB - это битовый регистр?

    а разве в панели нельзя создать 8 bit input register?

    весь этот разговор к чему - если использовать 8 bit регистры для отображения состояния чего-либо, то глупо использовать только нулевой бит из восьми. остальные 7 просто пропадают((((

  7. #517
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    так PSB 300 и psw 300 бдут находиться по разным адресам или по одному и тому же? как из плк подобраться к PSB 300? PSB - это битовый регистр?

    а разве в панели нельзя создать 8 bit input register?

    весь этот разговор к чему - если использовать 8 bit регистры для отображения состояния чего-либо, то глупо использовать только нулевой бит из восьми. остальные 7 просто пропадают((((
    1. Адресные пространства регистров PSW(Word) и PSB(bit) не пересекаются, это физически отдельные области памяти панели.
    2.PSB это отдельные биты, с точки зрения ПЛК это область 0х (ссылка 0х) 00001-09999 - Discrete Output Coils - однобитовый тип, доступен на чтение и на запись.
    3. "а разве в панели нельзя создать 8 bit input register?" это глупость, в панели ничего не нужно создавать. С точки зрения ПЛК он обращается к непрерывному полю бит, с любого адреса в этом поле, и длина запроса может быть не 8 бит.
    4. "если использовать 8 bit регистры для отображения состояния чего-либо, то глупо использовать только нулевой бит из восьми. остальные 7 просто пропадают". Что бы не пропадали используйте остальные 7, неужели у Вас в проекте будет только одна кнопка? Ведь этот модуль читает не один бит, а сразу восемь идущих подряд. Кроме того, чего их жалеть, если их в настройках панели по умолчанию аж 1024-255=769 штук, если мало, то можно увеличить. А вообще это издержки работы через модули в конфигурации ПЛК. Если хотите иметь доступ только к 1 или 2 или 3 или... бит, то пишите свой обмен с использованием библиотек Кодесиса.

    ЗЫ. Для того, чтобы добраться к биту PSB300, нужно в ПЛК для 8 bit input register задать адрес регистра в диапазоне от 293 до 300. Если он будет 293, то PSB300 будет в седьмом бите 8 bit input register, а если адрес будет 300, то PSB300 будет в нулевом бите 8 bit input register. Для других значений адреса 8 bit input register положение PSB300 посчитаете сами. Я же вроде все понятно нарисовал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146103
    Последний раз редактировалось petera; 18.09.2014 в 01:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #518

    По умолчанию

    Здравствуйте не получается подсоединить СП270 к МОДУС 5684-0 (Через модуль Модус 5672). Есть ли примеры реализации через комплект МОДУС+СП270? Заранее благодарен.

  9. #519

    По умолчанию

    Так адресацию PSB тоже надо начинать с 256 адреса? А как в 8 bit input module записать? В параметрах модуля команды только на чтение.

    А что ещё за параметры модуля
    "адрес входов"
    "адрес выходов"
    "адрес диагностики"

    Если я правильно понял, то регистр 8 bit input module с адресом 256 и регистр Register input module с адресом 256 не пересекутся?

    А где они физически находятся? В конфигурации Universal Modbus device указан адрес сп270, значит при установлении связи с ней ПЛК разметит адресное пространство в панели?

  10. #520

    По умолчанию

    И ещё вопрос.
    Если панелька Slave, то где лучше хранить настройки? В PFW регистрах панельки или в ПЛК? Если, к примеру, панелька отвалится, то они не будут доступны?

Страница 52 из 94 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •