Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #491

    По умолчанию

    Не могу разобраться с онлайн эмуляцией. В РП ничего не сказано, поиск по форуму ничего не дал. Она вообще работает?

  2. #492
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Не могу разобраться с онлайн эмуляцией. В РП ничего не сказано, поиск по форуму ничего не дал. Она вообще работает?
    Работает, если в проекте панель мастер.
    Этот режим позволяет использовать конфигуратор в место реальной панели. Т.е подключаете порт RS232 или RS232-Debug ПЛК кабелем КС2 прямо к COM порту компьютера или через переходник USB-RS232, который используете для программирования панели. Если в ПЛК используется порт RS232(не Debug), то можно использовать кабель КС1.
    В меню выбираете Пуск online.
    Онлайн эмуляция работает 30 мин
    Захват-1.png

    После запуска нужно выбрать порты эмулируемой панели, т.е. тот порт компьютера к которому подключен ПЛК
    Захват-3.png Захват-4.png
    В режиме онлайн симуляции не работаю ссылки обращения к битам регистра типа 4хNNN.nn для кнопок и переключателей с подсветкой.


    Режим онлайн симулации эквивалентен пункту меню Встроить в SCADA
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102744
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102888
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post102911
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #493
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    День добрый. Кто подскажет, есть СПК207. Как сбросить пароль в стандартный. При установке пароля выделялось 12 символов на ввод, при запросе пароля - 6. Был введён пароль из 7. Спасибо.

  4. #494
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elAlex Посмотреть сообщение
    День добрый. Кто подскажет, есть СПК207. Как сбросить пароль в стандартный. При установке пароля выделялось 12 символов на ввод, при запросе пароля - 6. Был введён пароль из 7. Спасибо.
    Если у вас СПК207, то вам в другую ветку.

  5. #495

    По умолчанию

    Добрый день, я хочу залить проект в панель, собрал кабель который был представлен в инструкции по эксплуатации. Для связи с панелью использую преобразователь MasterKit BA8050. Во время загрузки происходит перебор ком портов установленных в системе (COM1, COM20). COM20 это мой преобразователь. После перебора пишет "No useful com port. Что это значит? Неправильно сделан кабель, или настроен преобразователь? Брандмауэр отключен. Во время перебора появляются сообщения "Can't open COM20".
    Последний раз редактировалось rublikdimas; 30.08.2014 в 14:32.

  6. #496

    По умолчанию

    Разобрался! Может кому полезно будет. Программу Конфигуратор СП270" нужно запускать от имени администратора!

  7. #497

    По умолчанию

    Что делают невидимые элементы на общем экране?
    Изображения Изображения

  8. #498
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Что делают невидимые элементы на общем экране?
    Они сразу станут видимыми, если включить соответствующие галки в настройках панели.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101162
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101167
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2014 в 15:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #499

    По умолчанию

    Тема правильно названа, спасибо

  10. #500

    По умолчанию

    Здравствуйте, впервые столкнулся с СП 270, да и вообще с протоколом rs 485. Задача состоит в следующем, имеется панель оператора и коллектор на 10 потребителей( жидкость). С каждого потребителя считываются 2 характеристики (температура и расход). Не могу разобраться со значениями регистров. Для каждого потребителя вывел по 2 цифровых дисплея (датчиков еще нет, проверить не могу). Так же есть датчик уровня, всего их 25 штук. Подскажите, в правильном ли я направлении двигаюсь.Мучения.jpg

Страница 50 из 94 ПерваяПервая ... 40484950515260 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •