Страница 44 из 94 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #431
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Конечно, нужно док. читать, завтра распечатаю легче станет, а то с экрана читать никак. А delete в моём случае лучше подходит. "Я так думаю".

  2. #432
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Есть связка: ПЛК160(slave) и панель(master) и модем ПМ01. Проблема вот в чём при записи из панели в ПЛК номера телефона на который должны в дальнейшем уходить СМСки (жёстко закладывать номер смысла нет. сегодня у них один номер, завтра другой, так ПЛК не на прошиваешся), к этому номеру прибавляеться пустое место, как будто отправили не 11 знаков,а 12. Как избавиться от лишнего знака?
    В разделе объявления переменных сразу указать длину строки в 11 символов, а не 12 как было в первоначальном варианте.
    Захват-1.png
    Думаю, что в этом случае можно обойтись и без "delete" и "реплейс".
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #433
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В разделе объявления переменных сразу указать длину строки в 11 символов, а не 12 как было в первоначальном варианте.
    Захват-1.png
    Думаю, что в этом случае можно обойтись и без "delete" и "реплейс".
    тогда он напишет переполнение строки. я два дня бился, всяко разно перепробывал и так тоже и на панели указывал не 12, а 11 знаков и такая ерунда со связью начиналась. А на операции со строковыми не обратил внимания, хорошо, подсказали.

  4. #434
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    тогда он напишет переполнение строки. я два дня бился, всяко разно перепробывал и так тоже и на панели указывал не 12, а 11 знаков и такая ерунда со связью начиналась. А на операции со строковыми не обратил внимания, хорошо, подсказали.
    Действительно в этом случае получается переполнение строки. Потому, что из панели будет отправлено четное количество символов, один регистр -2 символа, шесть регистров -12 символов. В настройках символьного ввода нельзя задать не четное количество символов. Даже если мы введем всего один символ, остальные 23 байта строки заполнятся символом "пробел" - это ASCII 0х20, а конец строки д.б ASCII 0х00 "NUL".
    Конечно можно "извратиться" и в панели, перед отправкой в ПЛК строки, принудительно очищать старший байт последнего регистра. На проще действительно "обрезать строку" в программе ПЛК.
    По поводу
    на панели указывал не 12, а 11 знаков и такая ерунда со связью начиналась
    Вы не можете для символьного ввода указать 11 знаков, т.к. задается не число знаков, а число регистров, каждый регистр содержит 2 знака!!!
    1.png
    А если Вы еще и 12 написали вместо 6, а это 24 регистра. Вот и будут проблемы со связью, может в конфигурации ПЛК для Slave и нет такого количества (24 шт.) регистров.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #435
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    По поводу Вы не можете для символьного ввода указать 11 знаков, т.к. задается не число знаков, а число регистров, каждый регистр содержит 2 знака!!!
    1.png
    А если Вы еще и 12 написали вместо 6, а это 24 регистра. Вот и будут проблемы со связью, может в конфигурации ПЛК для Slave и нет такого количества (24 шт.) регистров.[/QUOTE]

    Дело в том, что панель то не "ОВЕН".

  6. #436
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что панель то не "ОВЕН".
    Для этой панели я даже не "чайник"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #437

    По умолчанию

    Почему в кофигураторе на графических примитивах HMI?

  8. #438
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rocky7 Посмотреть сообщение
    Почему в кофигураторе на графических примитивах HMI?
    По тому, что бесплатно.
    Как избавиться смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....&highlight=HMI
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #439

    По умолчанию

    Настроил панель и пр согласно ваших рисунков.
    На Ми-485 и ПР114 светится индикатор питание и связь, но когда нажимаю на кнопку на панели на экране пишется "Потеря связи Порт ПЛК адрес №16".
    Самое интересно, что раньше гдето год назад все соединял и работало????
    Сейчас не могу понять в чем причина?

  10. #440

    По умолчанию

    Пообщался с тех.поддержкой овена. вместо команды 0х при работе с регистрами надо ставить команду 4х.
    У меня заработало

Страница 44 из 94 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3176
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •