    По умолчанию

    Посмотрел ваши примеры, они не будут работать. Вам нужно группой писать, то есть пишите по кнопкам 0-1000 в psw300 ...psw308 например далее через функ. область копируете psw300 в 4х0 в размере 8 регистров. И адрес сетевой в первую очередь нужно поменять кратно 16.

  2. #292
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Посмотрел ваши примеры, они не будут работать. Вам нужно группой писать, то есть пишите по кнопкам 0-1000 в psw300 ...psw308 например далее через функ. область копируете psw300 в 4х0 в размере 8 регистров. И адрес сетевой в первую очередь нужно поменять кратно 16.
    А пример можно посмотреть, а то я так не понимаю.

  3. #293
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Посмотрел ваши примеры, они не будут работать. Вам нужно группой писать, то есть пишите по кнопкам 0-1000 в psw300 ...psw308 например далее через функ. область копируете psw300 в 4х0 в размере 8 регистров. И адрес сетевой в первую очередь нужно поменять кратно 16.
    Мне не понятно
    -в руководстве МДВВ указано, что адрес последующих приборов 16+12. Т.е 28 вроде как допустимое значение
    1.png
    -возможно два способа изменения состояния выходов
    2.png
    То. что предлагает Андрей -посылка команд ШИМ по каждому каналу, а то, что предложил я групповая запись через маску выходов
    3.png
    Единственное в чем я сомневаюсь так это то, что
    -у меня нет МДВВ, я использовал ПЛК. При этом реальная панель+ПЛК работают как задумано.
    -я проверял формирование команды 0х10, при использовании функции "Передать блок данных", используя не саму панель, а конфигуратор в режиме онлайн подключения к ПЛК, при этом могу посмотреть команды обмена через монитор порта.
    4.png
    Хорошо видно, что в обмене используется команда 0х10.
    Не ужели опять есть разница в работе панели и конфигуратора в режиме эмуляции панели. Что бы это проверить хорошо бы в ПЛК Modbus Slave использовать программный, а не тот, что в конфигурации.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #294
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    А пример можно посмотреть, а то я так не понимаю.
    Вот пример с использованием второго способа управления
    Для формирования команд установки значений 1000 и 0 в регистрах PSW300...PSW307 используются ф.кнопки. Кроме того при нажатии кнопок устанавливается бит PSB256, который запускает функц.область копирования PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7. В этой же ф.области бит PSB256 сбрасывается. Этим обеспечивается запись в регистры МДВВ только по факту изменения их состояния
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.02.2014 в 00:35.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    А пример можно посмотреть, а то я так не понимаю.
    адрес не забудте поменять на 16 или 28
    Единственное что нет записи по маски.

  6. #296
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вот пример с использованием второго способа управления
    Для формирования команд установки значений 1000 и 0 в регистрах PSW300...PSW307 используются ф.кнопки. Кроме того при нажатии кнопок устанавливается бит PSB256, который запускает функц.область копирования PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7. В этой же области бит PSB256 сбрасывается. Этим обеспечивается запись в регистры МДВВ только по факту изменения их состояния
    Этот пример заработал!!!! Спасибо!!!!

  7. #297
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Этот пример заработал!!!! Спасибо!!!!
    Ну я бы так не радовался.
    Работает он не совсем верно. А именно
    Т.к. используется ф.область с групповым копированием восьми регистров PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7, а сама ф.область запускается от нажатия любой кнопки вкл/выкл, а начальные значения (при запуске панели) в регистрах PSW300...PSW307 равны нулю (выкл. выхода), то при нажатии кнопки включения любого канала вызывает выключение остальных семи каналов. Может быть не всегда так нужно в реальных условиях.
    Последний раз редактировалось petera; 15.09.2013 в 19:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #298
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ну я бы так не радовался.
    Работает он не совсем верно. А именно
    Т.к. используется ф.область с групповым копированием восьми регистров PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7, а сама ф.область запускается от нажатия любой кнопки вкл/выкл, а начальные значения (при запуске панели) в регистрах PSW300...PSW307 равны нулю (выкл. выхода), то при нажатии кнопки включения любого канала вызывает выключение остальных семи каналов. Может быть не всегда так нужно в реальных условиях.
    Да нет вроде всё нормально, пересчёлкал все выхода всяко разно вроде нормально они реагируют.

  9. #299
    Пользователь
    Регистрация
    29.09.2013
    Адрес
    Коряжма
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Чего то туплю помогите!!!
    Панель сп270-Т мастер, по модбасу забираю из слейва регистр два байта и сохраняю его в PSW панели
    Hex A0C
    BIN 00001010 00001100
    так вот в чём вопрос
    старший байт регистра месяц 00001010 т.е. 10 октябрь
    младший байт регистра день месяца 00001100 т.е. 12 число
    как в панели регистр разложить на байты и привести к десятичному формату???

  10. #300
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Вот держите. С помощью стандартной функц.области
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.02.2014 в 03:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 30 из 94 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •