Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #201
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    как с сп270_6f передавать в плк-слэйв номер текущего экрана?
    Номер текущего экрана хранится в PSW1.

  2. #202

    По умолчанию

    Пробую подключить ПЛК63 к СП270 через преобразователь АС3-М. Подключил ПЛК63 к преобразователю АС3-М по RS-232 кабелем КС2, а от АС3-М по RS-485 к СП270. На одном объекте так другой человек подключал, у меня не работает, что посоветуете?

    Без АС3-М связь между ПЛК63 и СП270 устанавливается и по RS-232 и по RS-485

  3. #203
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    А почему Вы выбрали КС2. КС2 подключает ПЛК63 к ПК и напрямую его к АС3-М подключить не получится. Необходимо смотреть схему подключения. Вам необходимо в кабеле (со стороны db9) перекинуть 2й и 3й пины.

  4. #204

    По умолчанию

    А можно еще разочек про адресацию СП270(slave) для особо "сообразительных".
    Прочитал всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Во всех примерах для чтения или записи одного бита, в конфигурации ПЛК добавляется 8-ми битный канал и используется первый(нулевой) бит, а остальные 7 не задействованы.
    Т.е. правильно ли я понимаю, что для чтения или записи одного бита нужно добавлять новый 8-ми битный канал ,а использовать все биты канала (как при СП270(master)) не получится, т.к нумерация адресов в панели идет по-байтно.

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    назначаете в конфигураторе или байт, или регистр (16 бит) для вывода на панель (register output), затем в контроллере работаете с отдельными битами этого регистра, на панели - присваиваете биты индикаторам - и данные там! Биты из панели получаются аналогично.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  6. #206

    По умолчанию

    Здравствуйте, панель СП270 подключена к ПЛК110 в режиме "мастер". В программаторе при параметрировании кнопки в Управлении объектом задаю регистр 0х97. Вопрос простой, наверно, но как мне сделать так, что бы при перезагрузке кнопка (или данные в WORD, например) сбрасывалась в FALSE?
    Заранее спасибо.

  7. #207

    По умолчанию

    ответьте на такой вопрос. как мне с панели сп270 передать число и потом записать его в таймер? плк 100

  8. #208

    По умолчанию

    ответ уже нашли, судя по этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13373

  9. #209

    По умолчанию

    Доброе время суток.
    Пытаюсь загрузить проект в СП270 (2012 года выпуска), кабель соединил согласно инструкции (рисунок В.2.), операционка Win7, преобразователь MOXA Uport 1150I. Панель переходит в режим программирования - пишет Loading... а программа-конфигуратор через некоторое время выдаёт Time out и просит проверить кабель. На этом процесс заканчивается.... Что и где я делаю не так ?

  10. #210

    По умолчанию

    Так как тишина тут МЁРТВАЯ...сам себе и отвечу...
    Тут "изучая" форумы МОХА наткнулся на версию программы driv_win_uport1p_v1.6.7_build_10082011 и о чудо именно этот билд и заработал, без проблем и без запинок....

Страница 21 из 94 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3196
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •