Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #11

    Question

    при использовании сигнальных сообщений нужно звуковое оповещение, но панель сп270 издаёт звук только когда нажимаешь на кнопку на панели и при этом звук очень тихий и кратковременный, его надо либо усиливать, либо дублировать. вешать ради этого мву8 желания нет.
    Последний раз редактировалось Foxer; 18.10.2010 в 11:50. Причина: ошибка в сообщении

  2. #12

    По умолчанию

    уважаемые коллеги! возможно ли поменять ип320 на сп270 не глядя в плк? т.е. запрограммировать сп270 под тем же адрессом и с теми же битами обмена по сети.

  3. #13
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    в каком режиме работает панель мастере или слейве?
    если в мастере, то конфигурируете только панель. если в слейве, то придется менять и плк, т.к. адресация в сп отличается от ип.

  4. #14

    По умолчанию

    на данный момент панель в слейве.
    спасибо за ответ. и уточняющий вопрос.
    плк63 и сп270 совместимы?

  5. #15
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    тогда менять конфигурацию везде.
    плк63 и сп270 совместимы.

  6. #16

    По умолчанию

    Помогите найти ошибку, плз. ПЛК 150 master, СП 270 slave. При СП 270 master в этой сборке все работало без проблем.
    Вложения Вложения

  7. #17

    По умолчанию

    Вы не указали в конфигурации ПЛК адреса регистров панели, на которые ссылаются добавленные переменные. Это делается в параметрах модуля переменной в ПЛК_конфигурации. Исправленный проект во вложении.
    Обратите внимание на функции modbus для каждого параметра.
    Поддерживаемые Modbus-функции панели:
    чтение регистра - 3hex
    чтение бита - 1hex (при обращении к памяти PSB)
    запись регистров (PSW)- 10hex
    запись бита - 5hex (при обращении к памяти PSB)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 12.11.2010 в 12:07.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Foxer Посмотреть сообщение
    при использовании сигнальных сообщений нужно звуковое оповещение, но панель сп270 издаёт звук только когда нажимаешь на кнопку на панели и при этом звук очень тихий и кратковременный, его надо либо усиливать, либо дублировать. вешать ради этого мву8 желания нет.
    | Посмотри пример:
    | "8-ми канальный блок аварийной сигнализации" (ПЛК не требует)
    | В принципе число каналов можно расширить!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip BAS.zip (132.3 Кб, Просмотров: 281)

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Вы не указали в конфигурации ПЛК адреса регистров панели, на которые ссылаются добавленные переменные. Это делается в параметрах модуля переменной в ПЛК_конфигурации. Исправленный проект во вложении.
    Обратите внимание на функции modbus для каждого параметра.
    Поддерживаемые Modbus-функции панели:
    чтение регистра - 3hex
    чтение бита - 1hex (при обращении к памяти PSB)
    запись регистров (PSW)- 10hex
    запись бита - 5hex (при обращении к памяти PSB)
    Большое спасибо!

  10. #20

    По умолчанию

    Доброе время суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться. На панели имеются 2 элемента "операции с данними"(">>" и "<<") и 1 "цифровой дисплей". Все эти элементы обращены к одной переменной типа WORD, т.е. к одному адресу(регистр 4х, переадресация "0"). При на ">>" или "<<" соответственно изменяется и цифра на цифровом дисплее. В режиме эмуляции(без контроллера) все красивенько работает. А вот в связке с контроллером (ПЛК110) начинают плясать все кнопки текущего экрана(у кнопок регистр 0х, тип переменных BOOL, адреса битовые 0,1,2,3..)
    Панель мастер.
    Что я делаю или понимаю не правильно?
    В руководстве пользователя на конфигуратор читаю: "...Элемент может использоваться для выполнения ручного переключения значения определенного бита (и, соответственно, переключения режима элемента, определяемого значением этого бита) по заранее заданному правилу...."
    Значит ли это что "операции с данными управляют лишь переменными типа BOOL?
    И что за правило, как его задать?
    в конфигурации ПЛК:
    Modbus(slave)[VAR]
    -8bit
    -8bit
    -8bit
    -2byte (требуется чтобы эта переменная изменяла свое значение в зависимости от нажатия на ">>" или "<<")
    -2byte
    -4byte

Страница 2 из 94 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •