Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #161

    По умолчанию

    На второй пост ответ нашёл, победил.
    А по поводу первого какието непонятки, "Потеря связи порт ПЛС адаптер №1" при этом № изменяется от 1-8, и иногда связь проходит, а потом падает. Это в RTU а в кодировке ASCII связи нет.

  2. #162

    По умолчанию

    Вопрос снимаю, разобрался.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerd Посмотреть сообщение
    PLC/1/4х/21 на выходе ловлю 538050578 в чём это ?
    И соответствует ли PLC/1/4х/21 (СП) и QD%8.21.0 DWORD (ПЛК)
    Если вы обмениваетесь данными типа DWORD необходимо менять местами 2 слова в двойном слове. Например, у вас на панели число 16#122012, то на выходе будет 16#20120012.

  4. #164

    По умолчанию

    Так а в каком виде будут передаваться данные ГГГГММДДЧЧММСС ????
    И опять же, это будет только время или дата тоже.
    Мануал этот момент незатрагивает.

  5. #165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nerd Посмотреть сообщение
    Так а в каком виде будут передаваться данные ГГГГММДДЧЧММСС ????
    И опять же, это будет только время или дата тоже.
    Мануал этот момент незатрагивает.
    Точно не могу сказать. Надо пробовать. Вероятно, после получения данных нужно выполнить преобразование DWORD_TO_DT.
    Что такое тип TIME? Это время в миллисекунд. Что такое тип DT? Это тоже время, но в секундах, начиная с 0 часов 1 января 1970 года.

  6. #166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Да можно, клавиатуру можно сделать и свою.
    Ну написано для чайников, вот и спрашиваю

    Можно хоть пару слов свою клавиатуру то как сделать или передалать штатную?
    Ну не видят люди кнопок, прозрачные они!
    Понимаю есть кнопки "пользовательский ввод", но на практике цифры как вводить? Отдельными функциональными блоками через функцию +? Для текста прокатит а для цифирь? И для одного поля понятно а для нескольких?
    Дайте хоть намек как сделать клавиатуру с цифрами от 0 до 9 с БОЛЬШИМИ кнопками и чтобы можно было при ее помощи вводить значения в 4 разных поля?
    Последний раз редактировалось leonVl; 02.04.2012 в 10:37.

  7. #167

    По умолчанию

    Здравствуйте! Мне нужно чтобы сп270 управляла trace mode, в данном примере сп270 должна передать введенное в ней значение в текстовое поле trace modа. Для примера использую этот проект. При тесте связи с помощью модбас тестера панель передает введенные значения из регистра 256. В trace mode создаю в источниках modbus, а в нем компонент Rin_Float(4) с портом 0х0 (сом1), Адресом 0х1 (адрес прибора 1) и каналом 0х100 (256 регистр в hex). Во время запуска проекта и опроса прибора ввожу в панель значение которое в течении секунды автоматически обнуляется и в trace mode нечего не попадает.

    Пробовал такую же схему но панель связывал с мастерОПК, а мастерОПК с trace mode и введенные значения в панели легко выводились в trace mode.

    Подскажите что сделал не так, почему не удается получить в trace mode значение из панели и оно постоянно обнуляется?

  8. #168

    По умолчанию

    Помогите с настройкой старой программы конфигуратора СП270.
    К ноуту приобрел моха1150. Подключил плк150 по 485. Пытаюсь связатся в режиме имуляци а мне в ответ The application is not regisetred, it will be abnormal after 2 hours.

  9. #169
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vda67 Посмотреть сообщение
    Помогите с настройкой старой программы конфигуратора СП270.
    К ноуту приобрел моха1150. Подключил плк150 по 485. Пытаюсь связатся в режиме имуляци а мне в ответ The application is not regisetred, it will be abnormal after 2 hours.
    а в чем ошибка то, ну предлагают Вам поработать с незарегистрированной версией два часа, неужто не хватит для отладки?

  10. #170

    По умолчанию

    Здраствуйте. Проблема при работе с СП270 через USB-COM HL-240. Сделал кабель по рисунку B.2. Подключил к порту download. На ноуте не работает, на нормальном COM без переходников все заработало. Подскажите где в конфигураторе настроить параметры передачи по COM?

    PS: этот USB-COM успешно работает при работе с ПЛК63. Так что проблем в подключении нет.
    Я так понимаю в СП270 порт автоматически определяет скорость передачи, заданную в конфигураторе, или как?

Страница 17 из 94 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •