Страница 12 из 94 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #111

    По умолчанию

    предисловие: как известно, панель опрашивает с плк только те параметры, которые присутствуют на экране.
    завязка: в проекте присутствуют графики реального времени.
    кульминация: что будет с графиками при использовании экрана №60002 для задания времени?

  2. #112

    По умолчанию

    ответ - графики на время использования экрана 60002 стопорятся на последнем полученном значении

  3. #113

    По умолчанию

    Здравствуйте, Знатоки. Помогите решить теоритически простую задачу. С модуля МВА8 Измеренные значения с 8-ми входов поступают в СП270 и на этой стадии все хорошо, но вот потребовалось продублировать панель, то есть все что происходит на первой панели должно быть и на второй. Попробовал с переадресацией, покопался в выложенных примерах и запутался еще больше. Подскажите пожалуйста как мне перенаправить поступающие данные из одной панели в другую.

  4. #114
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    ответ - графики на время использования экрана 60002 стопорятся на последнем полученном значении
    Да. Конечно, это так и есть. Графики реального времени опрашиваются только тогда, когда Вы находитесь на этом окне.

  5. #115
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Знатоки. Помогите решить теоритически простую задачу. С модуля МВА8 Измеренные значения с 8-ми входов поступают в СП270 и на этой стадии все хорошо, но вот потребовалось продублировать панель, то есть все что происходит на первой панели должно быть и на второй. Попробовал с переадресацией, покопался в выложенных примерах и запутался еще больше. Подскажите пожалуйста как мне перенаправить поступающие данные из одной панели в другую.
    Добрый день.
    что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
    А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
    Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
    Сделать эту область глобальной.
    порт download настроить как слейв.
    в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.

    Это было совсем коротко. Думаю, примеры из первой ссылки Вам сильно помогут.

  6. #116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
    А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
    Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
    Сделать эту область глобальной.
    порт download настроить как слейв.
    в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.

    Это было совсем коротко. Думаю, примеры из первой ссылки Вам сильно помогут.
    Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
    Признателен за помощь, Виктор.

  7. #117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
    Признателен за помощь, Виктор.
    Вы все делаете правильно, но не PFW а нужно с PSW256 читать сразу весь МВА8 оптом 42 регистра. Вторым СП270 (мастер) читайте первого СП270 (слейв) начиная 4х256 напрямую область в PSW256. По такой схеме можно подключить хоть 5 СП270 с одинаковой конфигурацией СП270, не меняя программы.

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вы все делаете правильно, но не PFW а нужно с PSW256 читать сразу весь МВА8 оптом 42 регистра. Вторым СП270 (мастер) читайте первого СП270 (слейв) начиная 4х256 напрямую область в PSW256. По такой схеме можно подключить хоть 5 СП270 с одинаковой конфигурацией СП270, не меняя программы.
    Андрей, похоже я затупил и не могу разобраться, можно описать настройки функциональной области и настройки второй панели?

  9. #119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
    Андрей, похоже я затупил и не могу разобраться, можно описать настройки функциональной области и настройки второй панели?
    На примере проще объяснить.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 08:50.

  10. #120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На примере проще объяснить.
    Спасибо, Андрей сейчас буду пробовать

Страница 12 из 94 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •