Страница 47 из 94 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 931

Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы

  1. #461
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Подскажите кто нибудь, как из панели задавать несколько телефонных номеров для модема, с учётом, что количество номеров телефонов может меняться. Проект прилагаю.
    Может както так ?
    Вложения Вложения

  2. #462
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Может както так ?
    Может подойти к этому с другой стороны?
    Если номера телефонов будут только в России, то может быть не вводить и не хранить их в виде STRING, а использовать DWORD?
    Полный номер собирать в программе из префикса '79' и DWORD
    Код:
    VAR
        StrNmbr: STRING(11);
        Nmbr: DWORD;
    END_VAR
    StrNmbr:=CONCAT('79',DWORD_TO_STRING(Nmbr));
    Получится для 10 номеров -10 элементов 4byte в модуле Slave.
    Захват-1.png
    Захват-2.png
    На экране панели для ввода тел.номера использовать цифровой ввод (формат DWORD). В настройках параметров соединения не забыть установить поменять WORD
    Захват-3.png
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #463
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Спасибо. Интересное решение.

  4. #464

    По умолчанию

    Поставил на экран СП270 элемент емкость. Не отображается уровень в емкости. Регистр которым управляется емкость - какой у него тип данных: флоат, булевское?
    кто знает?

  5. #465

    По умолчанию

    Так у него же в свойствах тип Word/DWord на выбор

  6. #466

    По умолчанию

    пробовал разные варианты не получается

  7. #467
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Поставил на экран СП270 элемент емкость. Не отображается уровень в емкости. Регистр которым управляется емкость - какой у него тип данных: флоат, булевское?
    кто знает?
    Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
    пробовал разные варианты не получается
    В ПЛК это формат WORD или INT, а в панели формат Dec или Unsigned, но без учета положения точки, например если реальный диапазон изменения уровня от 0 до 100.00 (два знака после запятой), то в настройках емкости диапазон нужно задать для максимума 10000, а для минимума 0.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #468

    По умолчанию

    у меня вместо ПЛК ПР114. Снимаю показания с аналогового входа (число с плавающей запятой). На цифровом индикаторе все выводится, но хотелося чтобы визуально было видно уроень в емкости

  9. #469
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_1983 Посмотреть сообщение
    у меня вместо ПЛК ПР114. Снимаю показания с аналогового входа (число с плавающей запятой). На цифровом индикаторе все выводится, но хотелося чтобы визуально было видно уроень в емкости
    Тогда в панели нужно сначала преобразовать значение Float, получаемое из ПР114, в формат Dec, с сохранением результата преобразования в регистре PSW панели. А затем уже этот регистр PSW указать в качестве источника данных для емкости.
    Если Вы скажете мне адрес регистра ПР114 и диапазон изменения значения уровня, то я Вам сделаю макрос для преобразования Float-->Dec

    ЗЫ. Можно обойтись стандартной функциональной областью с функцией Вычисления
    Захват-1.png
    Последний раз редактировалось petera; 06.05.2014 в 19:29.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #470

    По умолчанию

    Спасибо все получилося)))

Страница 47 из 94 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: Вчера, 12:51
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •