Тема: входное сопротивление 2трм0

  1. #1

    По умолчанию входное сопротивление 2трм0

    величина входного сопротивления прибора 2трм0 по каналу 1 и 2?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    есть информация по трм200, для напряжения не менее 100 ком. наверное схемы в чем то похожи.

  3. #3

    По умолчанию

    александр а. - спасибо.

    а что скажет представитель производителя?
    очень надо!

  4. #4

    По умолчанию трм 101ир

    купил 101 и тведотелку на индуктивную нагрузку с плавнной регулировкой мощности не могу выставить ! все перепробывал срабатывает где то на 220 градусах и то не плавно. на установки нереагирует ????

  5. #5

    По умолчанию

    а петлю токовую (4...20) трм101-го запитали?

  6. #6

    По умолчанию

    да все запитал как бы она без этого воопще работала и в добавок загорелась( ошибка 5 )что делать ?думал что термопара-померил вроде живая а тут еще проконсультироваться не у кого в краснодар уехал на 2недели ваш представитель меня ВООБЩЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЭТО ВОЗМОЖНО? .Задача такова регулировать плавно мощность двигателя 60w 220v в зависимости от температуры пределы примерно от50до 200градусов . второй выход вроде нормально работает

  7. #7

    По умолчанию

    Плавно регулировать обороты двигателя можно с помощью частотного преобразователя, твердотельное реле с этой задачей не справится.
    Ошибка Err5 говорит о том, что процессор не получает корректные данные. Прична может быть в неправильном подключении, неисправности датчика, неправильно выставлен код датчика параметр int (что бывает чаще всего).
    Что именно вы мерили на термопаре и какой тип датчика выставлен?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    обьясни пожалуйста почему твердотельное не справиться???при неправильном подключение он ошибку не дает пробывал раньше просто неправильно показывает как проверить темопару (хк)l.мерил милливольты/ выставленно E.....l /какой должен быть разбег???

  9. #9

    По умолчанию

    так что надо плавно регулировать-то? обороты? мощность? момент на валу? движок что крутит? движок какого типа?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владислав1 Посмотреть сообщение
    обьясни пожалуйста почему твердотельное не справиться???при неправильном подключение он ошибку не дает пробывал раньше просто неправильно показывает как проверить темопару (хк)l.мерил милливольты/ выставленно E.....l /какой должен быть разбег???
    Твердотельное реле только коммутирует нагрузку, включил\выключил.
    Частотный преобразователь, изменяя частоту переменного тока, может управлять оборотами вала двигателя.
    Тип датчика стоит правильно, дело может быть в самой термопаре или в проводах связи датчик-прибор. Сама термопара должна подключаться к контактам 4-5.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •