Тема: ОПМ1 ТРМ 138 МВУ8

  1. #1

    Question ОПМ1 ТРМ 138 МВУ8

    Есть ОПМ1 ТРМ138 (Р) 4 и все работает.
    Закзчику, по расширению, надо регулировать уровень , а релейных выходов на 138 не хватает .
    Добавлен МВУ8 в интеллектуальном управлении. Пусть слушает опрос и по каналу и на реле управляют задвижками (3х позициоными)
    Это идея.
    А как её релизовать

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте, Анатолий.
    Идея отличная. Реализовать её можно настроив сетевые входы МВУ8 на параметр read ТРМ138-го. После чего задать нижнюю границу в ПС-ах и верхнюю границу в БУИМ-ах.
    Только необходимо помнить, что в случае окончания опроса SCADA МВУ8 тоже прекратит свою работу.