Тема: ПЛК150 и МВА8

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 и МВА8

    Добрый день.
    Сижу осваиваю ПЛК и второй день бьюсь над тем, как считать данные с МВА8 на ПЛК150. Да и записать 1 на выход МВУ8 тоже не получается...
    Возможно дело даже не в настройках ПЛК-конфигуратора, а в RS485. Дело в том, что светодиоды на МВА и ВМУ не моргают вообще, т.е. обмена данными нет в принципе.
    В сеть RS485 включен также АС3. Программы конфигураторы на эти модули (через АС3) работают, все в норме. Есть ли какая нибудь возможность проверить 485 порт на ПЛК?
    Прочитал почти весь форум по этому поводу, перепробовал все настройки ПЛК-конфигуратора, но результата нет, молчат оба...
    МВА и МВУ поддерживают только протокол OWEN.

  2. #2

    По умолчанию

    Светодиод включается в момент ответа с МВА/МВУ. Добивайтесь правильных настроек

  3. #3

    По умолчанию

    Да в том, то и дело, что пробовал всякие, хотя это не совсем правильно, но выхода нет... Нашел на форуме программку простейшего регулятора на МВА, МВУ и ПЛК100, как пример настройки конфигуратора. Скачал, сравнил настройки ПЛК-конфигуратора, вставил в свой проект (на ПЛК150) - результат тот же. Вернее его нет.
    В сети RS485 всего 4 прибора: АС3, МВА8, МВУ8 и ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Проверьте перемычки сброса в заводские настройки приборов МВА/МВУ
    2. Проверьте работоспособность RS485 - создайте пару переменных (овен или модбас Слейв )на RS485, подключите через AC3 и проверьте, например, через OPC сервер.
    3. Обратите внимание что бы адресное пространство МВА и МВУ не перекрывалось (оба занимают по 8 адресов)
    4. Рекомендуемые настройки посл. порта 9600,8,n,1

  5. #5

    По умолчанию

    1: оба модуля абсолютно рабочие, не раз принимали участие в разработках проектов и прекрасно работают в этой сети RS485 через АС3.
    3,4: адреса 16 и 72, настройки порта 9600,8,no,1, ASCII.
    А вот проверить RS485 через АС3 и ОРС-сервер - надо попробовать...

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Уточняю - ASCII модбас?

  8. #8

    По умолчанию

    Протокол Modbus не поддерживается этими модулями...
    Прицепил проект.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip GSS1.zip (9.5 Кб, Просмотров: 32)

  9. #9

    По умолчанию

    да, забыл указать тип контроллера: ПЛК150UL

  10. #10

    Post

    Посмотри на этой страничке есть пример
    http://owen.ru/forum/showthread.php?t=63
    Правда придется проект переделывать для твоего контроллера.